Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 25

Тема: Задержка показании

  1. #1

    По умолчанию Задержка показании

    Короче нужно подобрать оборудование.

    Есть гидропресс, туда нужно установить датчик давления, затем по 4-20 мА передать показания на прибор

    Во время прессования должен зафиксировать наибольшее значение

    Пример: на индикаторе идёт показания
    1,2,3,4,5,6 и падает резко давление допустим до 2

    Но показания должен зафиксировать на максимальном, в данном случае 6

    Вопрос, на каком приборе можно реализовать такую идею. Показания нужно перевести в кг/см2.

    Если просто установить индикатор тока или трм то он не зафиксирует , что поставить то

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,280

    По умолчанию

    ПР200 очень резво реагирует по аналоговому входу. Я использовал её в качестве преобразователя сигнала от датчика 1000 бар на вход, настроенный на 100 бар.
    Либо панельную версию - ПР225.
    Логику работы можно накрутить программно. Показания можно пересчитать хоть в условных попугаев. Если сконфигурировать вход ПР для 0..20ма, то можно еще и прикрутить диагностику обрыва датчика.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 14.08.2025 в 09:38.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    ПР200 очень резво реагирует по аналоговому входу. Я использовал её в качестве преобразователя сигнала от датчика 1000 бар на вход, настроенный на 100 бар.
    Либо панельную версию - ПР225.
    Логику работы можно накрутить программно. Показания можно пересчитать хоть в условных попугаев. Если сконфигурировать вход ПР для 0..20ма, то можно еще и прикрутить диагностику обрыва датчика.
    Тоже думал насчёт пр225 , но в наличии у меня его нет, и не разу не пробовал на них работать. Только как задержку показаний сделать

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,434

    По умолчанию

    Я бы предпочёл ПР200 + СМИ2-М.
    И, наверно неплохо было озвучить алгоритм до конца, в смысле, максимум сколько по времени должен сохраняться или он кнопкой сбрасывается?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Я бы предпочёл ПР200 + СМИ2-М.
    И, наверно неплохо было озвучить алгоритм до конца, в смысле, максимум сколько по времени должен сохраняться или он кнопкой сбрасывается?
    Можно с фиксацией, можно и по времени допустим на 5 секунд, сброс показаний тоже должен быть

  6. #6
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,108

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алмаз Нафиков Посмотреть сообщение
    Можно с фиксацией, можно и по времени допустим на 5 секунд, сброс показаний тоже должен быть
    ПР200
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Захват-11.png 
Просмотров:	31 
Размер:	22.6 Кб 
ID:	85302
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    ПР200
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Захват-11.png 
Просмотров:	31 
Размер:	22.6 Кб 
ID:	85302
    Ничего себе, спасибо тебе добрый человек.

    Как я понял здесь тоже Fbd? Я на других контроллерах работал.

    Тоесть на пр200 + сми2 м +датчик давления?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    ПР200
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Захват-11.png 
Просмотров:	31 
Размер:	22.6 Кб 
ID:	85302
    Ошибся, тут просто на экране будет видна, а такую же схему можно будет реализовать на пр225, в щитовым лучше будет

  9. #9
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,108

    По умолчанию

    Вариант
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Захват-13.png 
Просмотров:	35 
Размер:	20.7 Кб 
ID:	85303
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  10. #10

    По умолчанию

    А можно узнать? Чем вызвано резкое падение давления?
    Я к тому, что если это событие можно зафиксировать, то лучше использовать ИДЦ1.
    У него есть дискретный вход "HOLD".
    Последний раз редактировалось EFrol; 14.08.2025 в 13:14.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Задержка поставки
    от PCB-Master в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2025, 18:49
  2. ПР200 + задержка по AI
    от РусланСемей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.05.2020, 11:16
  3. Задержка на языке ST
    от burn в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.10.2017, 11:38
  4. Задержка
    от Salvafion в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 10:28

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •