STRUCT
eHandlingType: Watchdog.ExceptionHandling;
Ошибка компиляции в 3.5 sp16
STRUCT
eHandlingType: Watchdog.ExceptionHandling;
Ошибка компиляции в 3.5 sp16
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Принято ОК
А в 3.5 SP17 как? OwenWatchdog.ExceptionHandling тоже не принимает.
Понял, нужна библиотека OwenTypes
Кажется и я понял! Потянулся за авторитетом и ушёл в непонимание. Если добавить в проект библиотеку OwenType, то не надо никаких "Owen" добавлять к WatchdogExceptionHanding.
CS 3.5 SP17 P3 (Таргет ПЛК210)
Ошибка компиляции eHandlingType: Watchdog.ExceptionHandling;
Библиотек OwenTypes в проект добавлена.
Заменил в итоге на eHandlingType: OwenTypes.ExceptionHandling; Ошибок при компиляции не возникло.
Такая запись будет корректна?
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Библиотека OwenTypes устанавливается вместе с пакетом таргетов 3.5.17.x.
Ее надо добавить в менеджере библиотек.
Если у вас что-то не получается - напишите, пожалуйста, на support@owen.ru. Вам помогут.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk