Тема: Два modbus tcp slave на разных ethernet ПЛК200

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    04.12.2015
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    6

    По умолчанию Два modbus tcp slave на разных ethernet ПЛК200

    Добрый день!
    На ПЛК 200 порт ETHERNET 1 настроен для общения с модулями ввода вывода и для опроса панелью СП307. Поднят ModbusTCP_Slave_Device. панель опрашивает, проблем нет. На порту ETHERNET 2 поднят ModbusTCP_Slave_SCADA для общения со SCADA системой. настройки портов ниже.
    Снимок экрана 2024-12-09 141319.png
    при подключении онлайн к контроллеру все устройства зеленым кружком а вот напротив ModbusTCP_Slave_SCADA красный треугольник
    ниже ошибки
    Снимок экрана 2024-12-09 142253.png
    Снимок экрана 2024-12-09 142227.png

    не могу понять "the provided address is already in use" - когда он был использован и кем.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,986

    По умолчанию

    у вас маска на втором порту 254 она случаем не перекрывает диапазон адресов первого интерфейса?
    з.ы. не спец в IT но это может как-то влиять если перекрывает

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,986

    По умолчанию

    IP адрес первого хоста:
    192.168.0.1 11000000.10101000.00000000.00000001 C0.A8.00.01
    IP адрес последнего хоста:
    192.168.1.254 11000000.10101000.00000001.11111110 C0.A8.01.FE

    а, блин, у вас там сетка 10-ая...
    Последний раз редактировалось melky; 09.12.2024 в 14:33.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от buldakow Посмотреть сообщение
    не могу понять "the provided address is already in use" - когда он был использован и кем.
    Скорее всего в соотнесении есть синяя буква М, использован тот же адрес

    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=28167&page=6#52

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    04.12.2015
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    6

    По умолчанию

    буква М есть, но:
    Снимок экрана 2024-12-09 143926.png

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    04.12.2015
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    6

    По умолчанию

    возможно конечно пересечение в самом ModbusTCP_Slave_SCADA
    Снимок экрана 2024-12-09 143926.png

    этот момент надо проверить.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от buldakow Посмотреть сообщение
    возможно конечно пересечение в самом ModbusTCP_Slave_SCADA
    Снимок экрана 2024-12-09 143926.png

    этот момент надо проверить.
    Не надо гадать, делайте как в ссылке написано, разверните все переменные, удалите адрес где буква М и нажмите Ввод.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    04.12.2015
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    6

    По умолчанию

    Приветствую! попробовал вариант с автоматическим назначением адресов. Не помогло(((
    Снимок экрана 2024-12-10 084653.png

  9. #9
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,594

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от buldakow Посмотреть сообщение
    Приветствую! попробовал вариант с автоматическим назначением адресов. Не помогло(((
    Снимок экрана 2024-12-10 084653.png
    Добрый день.
    Напишите мне в телеграм, пожалуйста (см. в подписи) и подготовьте доступ по AnyDesk.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    04.12.2015
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    6

    По умолчанию

    Огромное спасибо Евгению. Решили проблему. Каждое ModbusTCP_Slave устройство необходимо подключать к конкретному адаптеру (см. фото).
    Всем спасибо за помощь! Помог подход техподдержки (подключиться и проверить онлайн все параметры, влияющие на процесс).
    Снимок экрана 2024-12-10 100914.png

Похожие темы

  1. ПЛК200 Modbus TCP Master и Slave на одном порту
    от Ovtia в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.12.2023, 21:25
  2. Порт Ethernet ПЛК200
    от Юрий Хайретдинов в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.05.2023, 13:44
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.03.2022, 13:39
  4. Ethernet в ПЛК200
    от Сема в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.08.2021, 18:07
  5. Несколько Modbus slave на разных портах TCP
    от Спорягин Кирилл в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.01.2016, 12:11