Тема: ПЛК210 и LED панель по Modbus

  1. #1

    По умолчанию ПЛК210 и LED панель по Modbus

    Добрый день, коллеги!

    Есть контроллер ПЛК210-04-CS. Есть LED панель (рисует подсказки оператору), подключена по ModbusTCP. Т.к. мы используем ее на складе, то обмен ПЛК и панели достаточно интенсивный, и все работает хорошо. Как только оператор долго не подходит к складу и картинка статичная (время продолжительное, больше 5-6 часов), то панель в какой то момент перезагружается, регистры обнуляются. Это точно не связано с сетевым питанием, я пробовал запитывать от аккумулятора, ситуация проявляется и в этом случае. В качестве эксперимента, в контроллере отключена работа с панелью, ситуация проявляется и в этом случае. А вот если Вывести на панель какую то информацию и отключить кабель modbus из порта, то все хорошо, изображение не пропадает. Т.е. какая то системная активность в сети, приводит к такому поведению. Есть ли какой то способ понять, какая активность происходит, которая приводит к такому поведению? Может системной логикой ПЛК проверяется доступность абонентов на шине или еще что то ...
    Последний раз редактировалось reddemo; 07.11.2024 в 15:55.

  2. #2

    По умолчанию

    Панель мастер или слэйв? Что за панель? Есть ли настройки при потере связи, если мастер?
    Вы задали вопрос, ничего не сказав...

  3. #3
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,616

    По умолчанию

    Добрый день.

    Может системной логикой ПЛК проверяется доступность абонентов на шине или еще что то ...
    не очень сочетается с

    В качестве эксперимента, в контроллере отключена работа с панелью, ситуация проявляется и в этом случае
    Что касается:

    Есть ли какой то способ понять, какая активность происходит, которая приводит к такому поведению?
    Можно в ПЛК сохранять метки времени, в которые пропадала связь с панелью (это будет признаком перезагрузки) и параллельно снимать дамп трафика, проходящего по сети, через WireShark.
    Потом сопоставить эти два лога.

    Протокол STR/RSTP в настройках моста ПЛК210 у вас не включен?

  4. #4

    По умолчанию

    Панель слейв. Наборная из модулей, в банках и на остановках такие используют, в рекламе ... photo_2024-09-07_08-46-25.jpg

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.



    не очень сочетается с



    Что касается:



    Можно в ПЛК сохранять метки времени, в которые пропадала связь с панелью (это будет признаком перезагрузки) и параллельно снимать дамп трафика, проходящего по сети, через WireShark.
    Потом сопоставить эти два лога.

    Протокол STR/RSTP в настройках моста ПЛК210 у вас не включен?
    Имеется ввиду, что остановлен именно процесс в логике программы, чтобы он в нее ничего не писал и не читал. Из проекта контроллера она не исключалась. Про WireShark не слышал, изучу

  6. #6

    По умолчанию

    Вдруг кому-то будет важно или столкнется с похожей проблемой. Проблема побеждена. В свойствах интерфейса нужно было отключить IPv6 менеджмент
    Снимок экрана 2024-11-11 094116.png

Похожие темы

  1. ПЛК210-03-CS не работает modbus RTU slave
    от terrabit в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.12.2023, 18:06
  2. ПЛК210-003 опрос СП310 Modbus TCP
    от anisnaya в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.10.2023, 08:47
  3. ПЛК210 + МВ210 + СП310-Р по Modbus TCP
    от Ворон226 в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.07.2023, 20:32
  4. ПЛК210 расширение modbus пространства
    от V0lodya в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.07.2023, 09:07
  5. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.01.2023, 17:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •