Добрый день, коллеги!
Есть контроллер ПЛК210-04-CS. Есть LED панель (рисует подсказки оператору), подключена по ModbusTCP. Т.к. мы используем ее на складе, то обмен ПЛК и панели достаточно интенсивный, и все работает хорошо. Как только оператор долго не подходит к складу и картинка статичная (время продолжительное, больше 5-6 часов), то панель в какой то момент перезагружается, регистры обнуляются. Это точно не связано с сетевым питанием, я пробовал запитывать от аккумулятора, ситуация проявляется и в этом случае. В качестве эксперимента, в контроллере отключена работа с панелью, ситуация проявляется и в этом случае. А вот если Вывести на панель какую то информацию и отключить кабель modbus из порта, то все хорошо, изображение не пропадает. Т.е. какая то системная активность в сети, приводит к такому поведению. Есть ли какой то способ понять, какая активность происходит, которая приводит к такому поведению? Может системной логикой ПЛК проверяется доступность абонентов на шине или еще что то ...