Тема: МВ210-101 подключение 8 датчиков -1 - 1 вольт с питанием от одного БП

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    27.02.2022
    Адрес
    Новосибирская область
    Сообщений
    121

    По умолчанию МВ210-101 подключение 8 датчиков -1 - 1 вольт с питанием от одного БП

    Доброго времени! Столкнулся с проблемой, МВ210-101 подключение 8 датчиков -1 - 1 вольт с питанием от одного БП, получается что минус питания всех датчиков соединен и модуль не корректно проводит измерение, как обойти? вариант с отдельными БП для каждого датчика и все?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kjum4n Посмотреть сообщение
    Доброго времени! Столкнулся с проблемой, МВ210-101 подключение 8 датчиков -1 - 1 вольт с питанием от одного БП, получается что минус питания всех датчиков соединен и модуль не корректно проводит измерение, как обойти? вариант с отдельными БП для каждого датчика и все?
    Других вариантов нет, только отдельные источники питания. У Овена для этого есть тонкие БП 1 канальные 0,5 А и 2 канальные по 145 мА,
    и 4 канальные по 145 мА https://owen.ru/product/bloki_pitani...specifications

    А на будущее, не используйте двуполярные датчики.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.10.2024 в 13:36.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Других вариантов нет, только отдельные источники питания. У Овена для этого есть тонкие БП 1 канальные 0,5 А и 2 канальные по 145 мА,
    и 4 канальные по 145 мА https://owen.ru/product/bloki_pitani...specifications

    А на будущее, не используйте двуполярные датчики.
    Т.е. на сколько я понял, на каждый датчик необходим свой БП? или это относится только к двухполярным датчикам?
    могу подключить 8 датчиков (4-20 мА) с питанием от одного БП?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aleksandr_L Посмотреть сообщение
    Т.е. на сколько я понял, на каждый датчик необходим свой БП? или это относится только к двухполярным датчикам?
    могу подключить 8 датчиков (4-20 мА) с питанием от одного БП?
    Да, можете подключить 8 датчиков (4-20 мА) с питанием от одного БП
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.10.2024 в 08:53.

  5. #5

    По умолчанию

    как подключить МВ210-101 к периферийному устройству для чтения показаний токовых датчиков (4-20 мА)?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nekrushim Посмотреть сообщение
    как подключить МВ210-101
    к периферийному устройству для чтения показаний токовых датчиков (4-20 мА)?
    Прочитать руководство, настроить входы и подключить датчики по схеме
    https://owen.ru/product/moduli_analo...210/connection
    Настроить устройство как мастер и прочитать регистры из модуля слейва.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.10.2024 в 17:48.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nekrushim Посмотреть сообщение
    Вопрос был не о том как подключить датчики (4-20 мА). Получить текстовые данные на ПК не относящемуся к Овен. Т. е. к примеру 5 мА это скажем 7 атмосфер, так идея увидеть это значение на графике на ПК и записать это значение. Подключение по сети МВ210-101 и ПК.
    Спасибо, любой совет будет полезен.
    В ответе есть про настройку входов, надо забить на вход пределы датчика, например 0-16 атмосфер, тогда 4 мА -будут 0, а 20 мА -16 атмосфер.
    Полученное значение входа будет уже в атмосферах.

  8. #8

    По умолчанию

    я про получение этих атмосфер на ПК
    выше всё написано - масштабирование аналогового сигнала, Кондор даже написал на пальцах, как это делается.

  9. #9

    По умолчанию

    Это про конфигуратор....я про получение этих атмосфер на ПК - НЕ КОНФИГУРАТОР

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nekrushim Посмотреть сообщение
    Это про конфигуратор....я про получение этих атмосфер на ПК - НЕ КОНФИГУРАТОР
    Так значит вопрос как получить значения на компе?
    Так вы не написали чем вы читать будете, можно использовать любой ОРС сервер или Скаду, настроить обмен и забить нужные регистры по руководству и получать данные. Например Овен ОРС сервер.
    https://owen.ru/catalog/opc_serveri

    Если вам нужен график давления, то тогда уже нужна Скада или другая программа, способная прочитать значения и вывести график.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.10.2024 в 09:42.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.08.2024, 13:45
  2. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.07.2024, 10:22
  3. МВ210-101 нет показаний с датчиков
    от Alexml в разделе Мх210
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.09.2021, 10:26
  4. Подключение МВ210 по TCP Modbus на C++
    от Дмитрий из СПб в разделе Мх210
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.05.2021, 13:18
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.04.2020, 09:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •