Здравствуйте, есть ли у кого опыт работы с модулем аналоговых входов 336-4GE00-0AB0 Siemens? Это конечно не ОВЕН но возможно основная физика поломок схожая. Так вот, при очередном отключении/включении питания сразу вышло из строя 8 модулей. Центральный процессор пишет по ним "отказ", визуально на плате ничего не подпалено. Сидят в отдельных шкафах, каждая сборка на одном блоке питания со своим ЕТ200.
Анализ при разборе модуля говорит о том что мкросхема отвечающая за передачу данных по цифровой 5 вольтовой шине работает, но шлет в сеть какой то "мусор". Возможно что ей прилетело, но откуда? Блок питает ЕТ200 24в, понижайка в ЕТ200 питает 5в шину, на шине 4 аналоговых модуля, в работе с 2014 года, ничего подобно ни разу не было, и только в этот раз после включения/отключения оборудования рухнули сразу 8 модулей, не хило так для бюджета по их стоимости.
Все затылки расчесаны, начальство ждет доклад о виновных, в ход идут теории заговора о дистанционном отключении сигналом с запада
Пните в нужную сторону, а то даташит на это буржуйское изделие так и не нашли, ну а уж в условиях санкций просить у немцев техподдержку, ну тут сами понимаете.