Вообщем глюк на видео
https://disk.yandex.ru/i/SVSd-uIQNQ3XwQ (6-7я строка сверху)
Что это такое может быть? Или это контроллер виноват (панель мастер - плк 110 слейв) Вся эта связка работает уже больше года без проблем...
Вообщем глюк на видео
https://disk.yandex.ru/i/SVSd-uIQNQ3XwQ (6-7я строка сверху)
Что это такое может быть? Или это контроллер виноват (панель мастер - плк 110 слейв) Вся эта связка работает уже больше года без проблем...
Проекта нет, но все равно ясно, что в область регистров, назначенную под хранилище таблицы, происходит запись данных еще и в другом месте проекта панели.
ЗЫ.
Вы хотя бы позволили конфигуратору разместить хранилище таблицы в области не доступной для простого пользователя?
Я имею в виду - включили галку "в авто области"?
Захват-11.png
Последний раз редактировалось petera; 03.04.2026 в 15:29.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Проект не я писал - но исходники есть у меня. Вроде все проверял - не должно было быть "накладок". А так в проекте указана область памяти для хранения таблички - PSW256. Авто область для хранения доступна только если я выберу PFW (энергонезависимая)? ЗЫ: я в проекте только добавил ФО для копирования группы регистров (23шт) в область памяти PSW500 - и оттуда я вывожу эти данные на экран и в OwenCloud.
Последний раз редактировалось petera; 03.04.2026 в 16:17.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
В табличке так то всего 100 записей должно хранится - но видать все равно перебор Ок. сделаю тогда в авто области в PFW - спасибо огромное за подсказку!!!
Одна строка для архива таблицы содержит 5 регистров штамп времени для события + 1 регистр событие + 5 регистров штамп времени + 1 регистр факт квитирования для квитирования и того 12 регистров для таблицы из одной строки.
На самом деле в архиве всегда на одну строку больше чем в таблице, итого 12+12=24 регистров
Плюс 4 регистра для адресов кольцевого буфера, то это для всей таблицы,любой длины
итого для таблицы из одной строки нужно 24 регистра
А для таблицы из "N" строк нужно 4 + 12 х (N+1) регистров
где N - Всего записей
Захват-11.png
ЗЫ.
Для 100 записей нужно 4 + 12 х (100 + 1) = 1216 регистровВ табличке так то всего 100 записей должно хранится
Карл - нужно 1216 регистров!
т.е таблица закончится на PSW1472
Последний раз редактировалось petera; 03.04.2026 в 18:10.