Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 5678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 76

Тема: CODESYS V3.5. Работа с модемами

  1. #61
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,620

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Каковы критерии оптимальности?
    Сейчас они работают на скорости 19200, может перевести на 115200?

  2. #62

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Сейчас они работают на скорости 19200, может перевести на 115200?
    Как считаете нужным.

  3. #63
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,620

    По умолчанию

    Почему при отключении модема от питания его статус (уровень сигнала и т.п.) не сбрасывается в СПК? И если подать питание на модем позже чем на СПК он не обновляет статус.
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 07.02.2024 в 07:24.

  4. #64

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    И если подать питание на модем позже чем на СПК он не обновляет статус.
    Мы планируем исправить это поведение в прошивке СПК210, дав возможность пользователю реанициализировать сеанс связи с модемом в любой момент времени.

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Почему при отключении модема от питания его статус (уровень сигнала и т.п.) не сбрасывается в СПК?
    Проверим этот момент. Если он проявится - то постараемся исправить.

  5. #65

    По умолчанию

    Добрый день, подскажите пожалуйста есть ли примеры отправки нескольких СМС подряд?
    К примеру при информировании о неисправностях, аварийные сигналы могут приходить по несколько штук одновременно и по каждому нужно отправить СМС с описанием аварии.

  6. #66

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ctakah133 Посмотреть сообщение
    Добрый день, подскажите пожалуйста есть ли примеры отправки нескольких СМС подряд?
    К примеру при информировании о неисправностях, аварийные сигналы могут приходить по несколько штук одновременно и по каждому нужно отправить СМС с описанием аварии.
    Добрый день.
    Готового примера нет.
    Помню, что Cs-Cs делал такое в своих проектах на базе очереди сообщений.
    Возможно, он поделится примером кода или опишет алгоритм в общем виде.

  7. #67

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Помню, что Cs-Cs делал такое в своих проектах на базе очереди сообщений.
    Возможно, он поделится примером кода или опишет алгоритм в общем виде.
    Да, делал! Где-то даже на форуме описывал. Найти не могу, форум не ищет слова короче трёх букв, а SMS под них попадает.
    Короче. Описываю алгоритм ещё раз.
    1. Сделал структуру одного элемента очереди. Она состояла из строки-текста СМСки, номера абонента и булевого флага "Активно", который означал что данные в структуре есть и ещё НЕ обработаны.
    Пусть будет так (пишу на псевдокоде):
    STRUCT SMSQueueItem
    Message : STRING;
    Number : STRING;
    Active : BOOL := FALSE;
    END_STRUCT

    2. Сделал два массива очередей: на входящие СМСки и на исходящие СМСки.
    Границы описал константами, чтобы в циклах не накосячить и чтобы легко менять размер очередей.
    VAR_CONSTANT
    SMSMaxQueueSize : WORD := 30;
    END_VAR

    SMSQueueIn : ARRAY [1..SMSMaxQueueSize] OF SMSQueueItem;
    SMSQueueOut : ARRAY [1..SMSMaxQueueSize] OF SMSQueueItem;

    3. Сделал функцию AddNew**** которая принимает номер и текст и делает следующее:
    * В цикле перебирает массив SMSQueueOut и ищет первый элемент с Active = FALSE.
    * Запихивает туда переданные данные
    * Помечает элемент Active = TRUE

    4. Сделал программу, которая делает следующее:
    * По таймеру BLINK раз в 3-5 сек (задаётся константой) ищет в массиве SMSQueueOut первый элемент с Active = TRUE, запихиает данные из него в модем и помечает этот элемент как Active = FALSE
    * По флагу от Модема о том, что пришла СМСка, ищет первый элемент массива SMSQueueIn с Active = FALSE, пихает туда данные из СМСки и помечает его как Active = TRUE
    * Отдельным куском кода крутится по массиву SMSQueueIn, ищет первый элемент с Active = TRUE, извлекает оттуда данные СМСки и что-то с ними делает.
    Конкретно у меня - проверяет входящий номер по списку разрешённых и проверяет PIN-код (выдумал формат СМСки "PIN Команда" с разделением пробелом).
    Если номер в списке разрешённых и если PIN-код верный - то Команда из СМСки кидается в функцию ProcessSMSCommand, которая уже делает что-то в ПЛК.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab

  8. #68

    По умолчанию

    Cs-Cs Огромное спасибо за разъяснения, примерно так себе это и представлял, буду пробовать, но с массивами я пока на вы.
    Хорошая тема для видео на канале CodesysOneLove, в продолжении цикла видео о сортировке насосов...

  9. #69

    По умолчанию

    Да, без проблем!
    Про видео... ну, если Евгений Кислов сделает про очередь на массивах - будет круто (это его канал).
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab

  10. #70

    По умолчанию

    Доброго времени суток. Возникла необходимость проверки баланса, будут сим-карты случайного оператора. Соответственно и номера запроса баланса тоже будут разные. В компоненте реализована жесткая привязка номера проверки баланса к оператору. Пробовал сделать сам, через АТ-команды, не получилось. Как решить эту задачу? Или подскажите, как в компоненте реализован механизм получения баланса?

Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 5678 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.09.2021, 12:23
  2. CoDeSys работа с массивами.
    от Роман26 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.08.2019, 07:52
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.06.2017, 11:21
  4. ОРМ работа с модемами СПЕКТР 433
    от Golem-xxx в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.02.2011, 14:28
  5. связьс несколькими модемами пм01
    от wal1958 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 09:57

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •