    По умолчанию ПЛК 160 проблема после выключения питания

    контроллер старой версии, работает в связке с панелью СП 310. Панель выступает в роли мастера, связь через RS 232. В панели задаются уставки типа WORD, BOOL.
    Все работало исправно на протяжении двух лет.
    Стало происходить последнее время такое:
    оператор изменяет уставки в панели и все работает как положено, но стоит выключить питание контроллера и панели, затем снова включить
    то после загрузки программы в контроллере уже остаются уставки которые были применены когда то ранее.
    При чем всегда записываются в одни и те же значения.
    Не могу пока понять где проблема. Объект находится от меня очень далеко.
    Насколько я знаю то все переменные которые объявлены в модбас слэйв (регистры панели) являются ретэйн и после перезагрузки должны инициализироваться.
    Проблема с ПЛК или с панелью?
    Кто может подсказать?

  2. #2
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр32 Посмотреть сообщение
    контроллер старой версии, работает в связке с панелью СП 310. Панель выступает в роли мастера, связь через RS 232. В панели задаются уставки типа WORD, BOOL.
    Все работало исправно на протяжении двух лет.
    Стало происходить последнее время такое:
    оператор изменяет уставки в панели и все работает как положено, но стоит выключить питание контроллера и панели, затем снова включить
    то после загрузки программы в контроллере уже остаются уставки которые были применены когда то ранее.
    При чем всегда записываются в одни и те же значения.
    Не могу пока понять где проблема. Объект находится от меня очень далеко.
    Насколько я знаю то все переменные которые объявлены в модбас слэйв (регистры панели) являются ретэйн и после перезагрузки должны инициализироваться.
    Проблема с ПЛК или с панелью?
    Кто может подсказать?
    Добрый день.

    Если ПЛК старого образца, то есть вероятность, что перед выключением он не успевает записать retain.
    На наших старых ПЛК для записи использовался аккумулятор LIR2477
    Вероятно нужно его заменить.

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    15.10.2015
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    33

    По умолчанию

    Спасибо. Подозревал что проблема в этом, но не думал что за три года АКБ сдохнет. Замена там вроде с перепайкой.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр32 Посмотреть сообщение
    Спасибо. Подозревал что проблема в этом, но не думал что за три года АКБ сдохнет. Замена там вроде с перепайкой.
    Две довольно большие точки перепаять не проблема. Был бы аккумулятор.
    Но вообще то гораздо правильней было записывать уставки, в PFW регистры панели перед выключением. При включении панель передаёт уставки контроллеру, последние сохранённые. И пофиг на аккумулятор.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.10.2021 в 16:18.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    15.10.2015
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Две довольно большие точки перепаять не проблема. Был бы аккумулятор.
    Но вообще то гораздо правильней было записывать уставки, в PFW регистры панели перед выключением. При включении панель передаёт уставки контроллеру, последние сохранённые. И пофиг на аккумулятор.
    Да, так и сделаю, проще панель перепрошить.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр32 Посмотреть сообщение
    Да, так и сделаю, проще панель перепрошить.
    Единственный недостаток, при случайном отключении сети 220В, последние уставки могут не сохраниться. Поэтому желательно предусмотреть бесперебойное питание.

Похожие темы

  1. Проблема запуска после отключения питания ПЛК-110-60 с MasterScada4D
    от Leonid_Polenov в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.04.2021, 10:42
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.10.2018, 08:13
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.07.2015, 11:48
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.02.2014, 15:31
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 14:11

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •