Тема: ПЛК160М02 и 26 Universal Modbus Device по RS 485

  1. #1

    По умолчанию ПЛК160М02 и 26 Universal Modbus Device по RS 485

    Здравствуйте! Стоит ПЛК160, к нему по RS 485 подключено 26 кондиционеров. Соответственно в проекте 26 устройств universal modbus device.
    При попытке прошить ПЛК вылетает с ошибкой. Если я удаляю пару устройств, т.е. остается только 24 modbus device'а, то все прошивается и работает.
    Сталкивался ли кто с подобным?

  2. #2

    По умолчанию

    С таким - нет. Я сталкивался с тем, что если конфигурация ПЛК большая, то проект загружается, потом у ПЛК отваливается связь и через секунд 20-30 можно подключиться и запустить проект.
    Если там прям совсем жесть - то можно сделать свой опрос через библиотеки вручную.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab

  3. #3

    По умолчанию

    Вероятно Вы превысили размер области ввода вывода. Если так, то пора переходить на обмен через библиотеку.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jolly Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Стоит ПЛК160, к нему по RS 485 подключено 26 кондиционеров. Соответственно в проекте 26 устройств universal modbus device.
    При попытке прошить ПЛК вылетает с ошибкой. Если я удаляю пару устройств, т.е. остается только 24 modbus device'а, то все прошивается и работает.
    Сталкивался ли кто с подобным?
    Проект можете выложить, для проверки.

  5. #5

  6. #6

    По умолчанию

    При попытке прошить ПЛК вылетает с ошибкой.
    прошить или загрузить проект в ПЛК? какая ошибка? по какому порту грузили?

    26 UMD не пробовал, у меня максимум сейчас крутится порядка 20-21 на одном РС и другой проект 18 и 13, суммарно 31 UMD по двум РС
    но там у меня алгоритмы не сильно упоротые, один-два аналога UMD, остальное битовые входа/выхода, без всякого сложного регулирования или работы с данными/памятью,
    скорее последовательно-логическое управление типа SFC
    проблем не было

  7. #7

    По умолчанию

    И при чем тут количество UMD? Можно сделать 50 штук UMD и опрашивать каждым по два регистра WORD и будет работать, а можно сделать 2 UMD и опрашивать по 500 настроечных параметров например частотника и не будет работать.
    Проверяйте размер области ввода-вывода.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,054

    По умолчанию

    Если 26 девайсов, и особенно если они однотипные, как и сказали выше (CS-CS, Николай Суриков) - проще через либы.
    А если там некоторые временами штатно отсутствуют - то это не для конфигурации задача.

Похожие темы

  1. Universal Modbus Device или библиотека Modbus.lib?
    от Hemann в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 04.06.2022, 07:04
  2. Вопрос о Universal Modbus Device в конфигурации ПЛК110
    от Lode Runner в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.07.2014, 12:26
  3. Чтение и запись в Universal Modbus device
    от super100 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 30.10.2013, 12:18
  4. Адресация Universal Modbus device
    от super100 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.10.2013, 13:05
  5. Universal device MODBUS ???
    от EFrol в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.01.2012, 09:43

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •