Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 13

Тема: юстировка МВ110-224.4ТД по Modbus

  1. #1

    По умолчанию юстировка МВ110-224.4ТД по Modbus

    Доброго времени суток!
    Прошу вас помочь разобраться с вопросом касательно юстировки юстировка МВ110-224.4ТД по Modbus.
    Имеется ПЛК110-60. К нему подключены по RS-485 два устройства:
    СП307 как Master и МВ110-224.4ТД как Slave.
    К МВ подключен пока 1 тензодатчик на 6 кг, 1,908mV/V. Планируется еще 2.
    Юстировка через конфигуратор М110 прошла успешно.
    СП307 видит показания в виде кг ( в теле программы поделено на 1000)
    Есть необходимость установить в СП возможность юстировки тензодатчиков, возможность обнуления и т.д.
    В мануале все прописано. Если я правильно понял нужно записывать нули в определенные регистры и все будет выполнено. Вроде все понятно.
    Решил сначала заняться обнулением. Показания с тензодатчика пляшут, ушли в минус, - 7,2 кг. Ставлю калибровочный вес 500г, показывает четко 500 г. Линейность есть.
    Запись нуля в регистр 49 (U.Wgh) и последующая запись нуля в регистр 57 (Init) результата не дала.
    Под результатом я понимаю что после присвоения двух нулей указанным выше регистрам тензодатчик должен показывать ноль.
    Присвоение с панели нулей сделано через ПЛК, то есть две переменные, одна передает посылку другой.
    В связи с чем есть вопросы:
    1 где ошибка, почему вес не обнуляется?
    2 Можно ли передавать посылку напрямую с СП в МВ без ПЛК. Пытался, не получилось.
    3 Вес очень медленно набирается. сек 6. Можно как то ускорить? Читал что делается через конфигуратор меняя Гц, какая предельно допустимая скорость?
    4 Присваивать изначально нули регистру где уже ноль как то в голове не укладывается. Можно ли присвоить нуль через функциональную кнопку например?
    Заранее благодарю за советы, ответы)

  2. #2

    По умолчанию

    В общем и целом поддерживаю этот вопрос!
    Сижу и голову ломаю с тарировкой и калибровкой... Через конфигуратор всё работает согласно РЭ, но нужно через Модбас!
    .
    Пока попытался осилить тарировку 1 канала к которому подключен датчик и получилось "такое" в действиях:
    1. Учёт веса тары Cnt.P с адресом 0x13 установить в ноль.
    2. Записываем "Измеренное значение физ. величины (в единицах) с адресом 0x70 (float) в "Вес тары" с адресом 0х37
    3. Учёт веса тары Cnt.P с адресом 0x13 установить в Единицу.
    .
    Итого получается
    : что если отключить учёт веса тары, то всё что увидел датчик в своём "нулевом" положении будет перенесено как значение веса тары и вновь включен учёт веса тары = т.е. измеренное значение физ. величины будет равным около нуля.

  3. #3

    По умолчанию

    Туда же вкидываю, что РЭ к этому модулю, ну как-то скудно написано, ну честно, есть же параметры для ввода или вывода, а есть процедуры, которые должны быть подкреплены инструкцией к этим процедурам (ну типо - записать туда 20, а потом сюда 31, установить в 0 какойто бит регистра, отправить команду и наслаждаться результатом).
    Выходит, что всего ДВЕ манипуляции с весами (любыми), которые вообще существуют, и самые главные - тарировка и калибровка.
    Ну вроде всё просто: купил новые весы - откалибруй, поставил неизвестную тару - тарируй... а потом ставь вес и смотри значение, ну и всё вроде!
    .
    По этому случаю моделируем! Допустим есть тензодатчик (закреплен к рельсе) и на него устанавливается съёмная площадка с весом X, на площадку закатывают тележку с весом Y и в тележку засыпают камушки и нужно знать сколько камушков насыпали. И ежедневно X и Y меняются и никогда не будут известными. И тут нужна калибровка для новой площадки, а потом и тарировка для новой тележки!
    .
    Рассуждаю: Пролистнул форум с поиском по "МВ110-224.4ТД" и искал, и думал что найду, но не нашел ответы, а вопросы то были и остались без ответа (жаль!)... искал "Как калибовать и тарировать через Модбас".
    И наткнулся на эту тему, и понимаю, что никто не отозвался, что странно!

  4. #4

    По умолчанию

    Вот даже тут люди мудрят и нет четкой инструкции по тарировке и калибровке.
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=16645&page=2
    .
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post135672
    а в этом посте этот модуль уже у кого-то как вольтметр!
    .
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=17121
    так же без ответа. =(
    Последний раз редактировалось goldenlife; 28.03.2025 в 21:21. Причина: точки запятые

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от goldenlife Посмотреть сообщение
    Вот даже тут люди мудрят и нет четкой инструкции по тарировке и калибровке.
    Вот тема, всё разложено по полочкам, просвещайтесь)))
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post453413
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.03.2025 в 21:35.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Вот тема, всё разложено по полочкам, просвещайтесь)))
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post453413
    Разложено по полочкам? Вы смеётесь?
    Доразложить сможете, читая РЭ на этот модуль, раскрыв секрет о том, куда и в какой регистр модуля записывать и последовательность указать?
    .
    Ну реально, если вы действительно поняли, то будьте добры, потратьте время и просветите!

  7. #7

    По умолчанию

    Ну, увы, как пишет человек в своём посте об ответе тех.поддержки, и далее читающие не осилили этот порядок действий.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post453243 - тут можно ознакомится.
    .
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post453353 - а тут надежда умирает... но ответа тоже не последовало, т.е. считать что модуль дырявый - ничего не считать?
    Выходит что поступать придётся вот так: "Бери миливольты и математику свою рисуй, и ложи-клади на этот РЭ"

  8. #8

    По умолчанию

    Дополню:
    Тарировка при помощи регистров Модбас из РЭ на модуль МВ110-224.4ТД не увенчалась успехом.
    В итоге решение было такое:
    1. С модуля получаем данные веса Rd.fF (70-71 регистры модбас).
    2. В кодес2.3 делаем расчёт (показал на картинке)
    3. Выводим на панель значение rOutTenzo1
    Безымянный.png

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от goldenlife Посмотреть сообщение
    Тарировка при помощи регистров Модбас из РЭ на модуль МВ110-224.4ТД не увенчалась успехом.
    А чего так? А как Вы это делали?

  10. #10
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,425

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от goldenlife Посмотреть сообщение
    В общем и целом поддерживаю этот вопрос!
    Сижу и голову ломаю с тарировкой и калибровкой... Через конфигуратор всё работает согласно РЭ, но нужно через Модбас!
    .
    Пока попытался осилить тарировку 1 канала к которому подключен датчик и получилось "такое" в действиях:
    1. Учёт веса тары Cnt.P с адресом 0x13 установить в ноль.
    2. Записываем "Измеренное значение физ. величины (в единицах) с адресом 0x70 (float) в "Вес тары" с адресом 0х37
    3. Учёт веса тары Cnt.P с адресом 0x13 установить в Единицу.
    .
    Итого получается
    : что если отключить учёт веса тары, то всё что увидел датчик в своём "нулевом" положении будет перенесено как значение веса тары и вновь включен учёт веса тары = т.е. измеренное значение физ. величины будет равным около нуля.
    Учёт веса тары Cnt.P с адресом 0x13 установить в ноль
    вероятно Вы путаете DEC и HEX Screenshot 2025-03-31 115141.png либо 0xD либо 13

    не знаю что такое тарировка, установка нуля у меня так делается Screenshot 2025-03-31 114534.png
    Последний раз редактировалось capzap; 31.03.2025 в 14:11.
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.03.2025, 20:12
  2. Юстировка МВ110-224.1ТД
    от Сергей Фенев в разделе Мх110
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.11.2024, 21:17
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.03.2024, 16:45
  4. МВ110-ТД Программная юстировка нуля
    от инок в разделе Мх110
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.07.2015, 23:17
  5. Юстировка МВ110-224.1ТД
    от Изюм в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.04.2014, 10:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •