Тема: СП310 на морозе

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    из моей практики
    сп в холод не включал, только простояла зиму в шкафу без отопления бокса, было сильно холодно - экран сдох
    вероятно сильно и длительно проморозили
    в работе в минус сп не было - при моём присутствии,что творили без меня -не знаю, один случай вот зафикисровал

    другие случаи - вайнтек - стояли в шкафах, в контейнерах, без отопления контейнера, датчик температуры в плк фиксировал минус 37, на улице было минус 47, патчкорд стоял колом и треснула изоляция - панель тупила но работала, изображение было нечётким
    думал что сдохнет но по весне жалоб не было
    п.с - выполнено профессионалами, не рекомендую повторять подобное

    если нельзя но очень хочется - лбой нормальный сборщик щкафов сделает из оргстекла выступающую крышку для экрана на уплотнителях с обязательными перфорациями дверцы шкафа под крышкой - для выравнивания температуры с воздухом внутри шкафа
    но это варинат скорее для пыльных помещений
    а для улицы - конденсация изнутри неизбежна
    если не будете ставить климатическую установку внутри и осушать воздух


    поэтому если без улицы никак - про овен можно забыть и
    во первых защита должна быть как минимум 56, а не 20
    во вторых - смотрите на панели с расширенным температурным диапазоном - до минус 20 и резистивным экраном чтобы работать в перчатках хотя у вас лайтово, можно и потерпеть без перчаток, никто часами не будет передней стоять
    такие панели есть, но не овен
    а родной Xinie или вайнтек продвинутая серия сМТ с расширенным до минус 20 рабочей температурой, отдельно обозначается
    или другой китаец

    если не можете поменять панель, то делайте простейшую будку из сэндвича с обогревом простейшим хоть лампочкой и стекляной дверью если надо
    но будка должна быть с внутренним воздущным пространством чтобы если перепал Т сильный то конденсат выпадал внутри на стенах будки а не в электрошкафу
    это просто повысит Т градусов на 5 -10 даже без обогрева
    если на шкафу есть какие-то лампы аварии или прочее - то делайте вынос сигнальной колонной для привлечения внимания дежурного или оператора - всё норм -зелёный горит. авария - красный,нужен человек - жёлтый- подошёл открыл дверь сделал дело ушёл
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 11.11.2025 в 06:25.

Похожие темы

  1. СП310
    от Роман_33 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.06.2025, 11:34
  2. ПР 103 + СП310 + ПЧ
    от ivan.v в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 26.03.2023, 10:14
  3. СП310-Р и Modbus TCP
    от andemeno в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.03.2023, 19:43
  4. СП310 Сервер по Модбас ТСР + СП310 Слейв по Модбас RTU
    от Global в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.04.2018, 11:16
  5. Плк 110 + 2 сп310
    от Kostennikov в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.07.2016, 12:59

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •