Тема: Полная загрузка в контроллер каждый раз после перезапуска последнего по питанию

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aaaSashaMGGU Посмотреть сообщение
    Не совсем понимаю, чем отличается ручная простановка той же галки вот этой:
    Но явно отличие какое-то есть, раз помогло
    После перегрузки контроллера по питанию - Codesys 3.5 подключился к контроллеру и не потребовал полной загрузки. Ура-ура
    Всё из той же оперы, вы меняете только программу в оперативке, но загрузочное приложение не меняется, после перезагрузки восстанавливается старый проект.

  2. #22

    По умолчанию

    Т.е. из меню вы ни разу не делали загрузочное приложение? Я после онлайн загрузки это раза 2 делаю, контрольными выстрелами. Мало ли...

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Т.е. из меню вы ни разу не делали загрузочное приложение? Я после онлайн загрузки это раза 2 делаю, контрольными выстрелами. Мало ли...
    Я это всегда делал путём ручной простановки галки при загрузке
    222.png

    Именно через меню "Онлайн --- Создать загрузочное приложение" я не делал

  4. #24

    По умолчанию

    Выходит все изменения после перезагрузки неработали, и все замечания эксплуатации почти побоку... Про то, что галка не работает, я и не знал. Не зря значит контролил...

    Ну плк исправен, и то хорошо.

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Выходит все изменения после перезагрузки неработали, и все замечания эксплуатации почти побоку... Про то, что галка не работает, я и не знал. Не зря значит контролил...

    Ну плк исправен, и то хорошо.
    Если честно, я сам вообще в шоке. Уже ~2 года я использую ОВЕНы ПЛК2XX и СПКXXX - и тут такое...
    Надо бы теперь им всем перегрузить прошивки по-нормальному...

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Инициализация Modbus переменных после перезапуска
    от Сергей Панишев в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.08.2024, 09:49
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.09.2023, 13:27
  3. Время тревоги в журнале разное после перезапуска RT
    от Nescen в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.07.2023, 15:48
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.11.2018, 21:21
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.01.2017, 16:51

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •