  1. #39

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MarcusTroy Посмотреть сообщение
    Добрый день коллеги. Подскажите как включать выходы МВ210-403. Мне нужен режим дискретный режим. Столкнулся впервые так что не обессудте
    Наверное модуль всё таки МУ210-403, тут руководство и схемы подключения https://owen.ru/product/moduli_diskr...n_and_software
    Если нужны только биты, то управление записью Маски бит с адресом 470, тип UINT32 (или DWORD), функция записи 0х10 (16),
    он же 470 адрес и чтение записанного для проверки, функция чтения 0х03 (или 0х04)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.06.2026 в 17:50.