Цитата Сообщение от Woolfy Посмотреть сообщение
При таком расположении как раз вся пыль и осядет, тем более шкаф не IP54. Через несколько лет эксплуатации могут быть проблемы. Обычно их ставят платой вертикально...
И ещё. Пускатели рассчитываются так, чтобы выхлоп при гашении дуги шёл вверх, а не вбок. Приучайте себя к этому...
про БП буду иметь на будущее ввиду.. Благодарю за разъяснение.
а по поводу пускателей- в данном случае нагрузка максимальная 0,75кВт и ограничение размера шкафа привели к данному виду установки.
первоначально при КП рассчитывал модульные поставить, но как у нас часто бывает- в наличии не оказалось их, а те что были- стоили дороже и соответственно не укладывался в бюджет..