    Цитата Сообщение от Hiromatik Посмотреть сообщение
    У блока питания отверстия вентиляционные как раз сверху- посему не заметно нагрева.
    При таком расположении как раз вся пыль и осядет, тем более шкаф не IP54. Через несколько лет эксплуатации могут быть проблемы. Обычно их ставят платой вертикально...
    И ещё. Пускатели рассчитываются так, чтобы выхлоп при гашении дуги шёл вверх, а не вбок. Приучайте себя к этому...
    Последний раз редактировалось Woolfy; 31.01.2017 в 14:49.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Woolfy Посмотреть сообщение
    При таком расположении как раз вся пыль и осядет, тем более шкаф не IP54. Через несколько лет эксплуатации могут быть проблемы. Обычно их ставят платой вертикально...
    И ещё. Пускатели рассчитываются так, чтобы выхлоп при гашении дуги шёл вверх, а не вбок. Приучайте себя к этому...
    про БП буду иметь на будущее ввиду.. Благодарю за разъяснение.
    а по поводу пускателей- в данном случае нагрузка максимальная 0,75кВт и ограничение размера шкафа привели к данному виду установки.
    первоначально при КП рассчитывал модульные поставить, но как у нас часто бывает- в наличии не оказалось их, а те что были- стоили дороже и соответственно не укладывался в бюджет..