неудачное решение
Есть ряд вопросов, на которые надо найти ответы:
1. Не все ТРМы поддерживают Modbus. Как быть, если контроллер с одним RS485 портом надо обвязать и с ТРМами и с СП270?
2. Почему СП270 не поддерживает протокол ОВЕН ?
Пришлось взять ПЛК с двумя RS485:
1. Один опрашивает ТРМы на протоколе ОВЕН.
2. Второй обслуживает СП270 на ModbusRTU.
Может есть у кого решение оригинальнее ?
СП270 не работает в Slave RTU. Контроллер панель видит - но панель на запросы всегда отвечает 0, а в запрашиваемом регистре сто процентов задано значение не равное нулю. Меняем контроллер и панель ролями - все нормально! Почему?
Одним словом с ТРМами без ПЛК через СП270 не вариант поработать!!!