День добрый.
Ситуация следующая.
Панель СПК107 работала штатно более года (проект типовой и работает на 200+ объектах).
Со вчерашнего дня она постоянно перезагружается по неизвестным причинам. Предположил, что возникло какое-то исключение, а в настройках стоит "Перезагружать при исключении".
Решил просто перезалить панель, а для этого сбросить проект через встроенный конфигуратор (иначе не было подключения из-за постоянных перезагрузок СПК).
Но пароль по умолчанию (owen) не подходит. И тот, что я обычно ставлю на веб-конфигуратор, тоже не подходит.
В результате, решил обновить прошивку на СПК107 со сбросом к заводским (файл reset_plc), чтобы решить сразу обе проблемы.
Размещаю на флешке (32 Гб, FAT32) 2 файла: tanowrt-image-owen-codesys-swu-spk1xxm01.swu и reset_plc. И запускаю процесс обновления прошивки из конфигуратора.
Но после обновления прошивки пароль по умолчанию - owen не подходит?
Прошивка не проходит?
Процесс прошивки показан на прикрепленном видео.
Указанные выше файлы точно размещены на флешке.
Что можно сделать?


Ответить с цитированием