Коллеги, прошу помощи..
На объекте используем МВ110-224-8А.
Ко входам 1-4 подключены pt1000 по 2х проводной схеме.
Ко входам 5-8 подключены датчики 4-20ма.
Некорректно измеряют температуру. Причём если отключить какой либо датчик температуры
Датчик который показывал неправильно вроде выдает правильные показания.
Решили что датчик виноват. Поменяли. Проблема сохранилась.
Перепроверили линии связи, всё ок.
Поставили новый модуль (хорошо покупали лишний) работает.
Стал смотреть следующий шкаф - абсолютно такая же проблема!!!! Что это, как понимать?
Сейчас удаленно подключился к следующему шкафу и опять неправильные показания!!!
Подключился к замененному модулю - опять неправильные показания (два датчика стоят вплотную и показания разнятся почти на 10градусов 17.8 и 28!!! Что это?
Может конфигурация 4 датчика температуры и 4 датчика тока приводят несовместима с модулем и приводит к выходу модуля из строя?
Резисторы на токовых входах установлены на этапе сборки.
Спасибо большое!


Ответить с цитированием