Добрый день. У меня есть необходимость получения аналогового сигнала 4-20мА, при измерении давления от 0 до 25 Па. Подскажите имеется ли в линейке датчиков давления ОВЕН подходящий необходимым требованиям?
Добрый день. У меня есть необходимость получения аналогового сигнала 4-20мА, при измерении давления от 0 до 25 Па. Подскажите имеется ли в линейке датчиков давления ОВЕН подходящий необходимым требованиям?
Информация с сайта owen
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Если я у датчика ПД150И-250П-809-1-Р изменю параметр Р4.05 нижней границы диапазона регистрации равный 0, а параметр Р4.06 верхней границы диапазона регистрации равный 25, смогу ли я получить необходимый мне аналоговый сигнал 4-20мА, при избыточном давлении 0-25 Па? Или на этом приборе такое невозможно?
Метран смотрите