Показано с 1 по 3 из 3

Тема: ТРМ10 с выходом 4...20мА, расчет Rогр

  1. #1

    По умолчанию ТРМ10 с выходом 4...20мА, расчет Rогр

    В полном руководстве к прибору ТРМ10 с usb имеется следующая информация:
    Допустимый диапазон напряжения источника питания рассчитывается следующим образом:
    Uп.min = 7,5 В + 0,02 А ∙ Rн – минимальное допустимое напряжение источника питания, не менее 12 В,
    Uп. max = Uп. min + 2,5 В – максимальное допустимое напряжение источника питания, не более 30 В,
    где Rн – сопротивление нагрузки ЦАП, не более 500 Ом.


    Имеется управляемое устройство с внутренним сопротивлением 270 Ом.
    Расчет показывает:
    Uп.min = 12,9
    Uп. max = 15,4

    Собираюсь использовать БП 24В.
    Значит нужен ограничивающий резистор, считаем далее по приведенным в руководстве формулам и получаем:
    Rогр.MIN=(Uист-Uп.MAX))/0,02А=(24-15,4)/0,02=430 Ом
    Rогр.MAX=(Uист-Uп.MIN)/0,02А=(24-12,9)/0,02=555 Ом

    В сумме с внутренним сопротивлением 270 получаем диапазон 700-825 ОМ, что больше указанных в паспорте допустимых 500 Ом.

    В тоже время в кратком руководстве ТРМ10, которое идет в комплекте с прибором, указано не более 1кОм.
    В этом случае все нормально.

    Если я правильно понимаю, то питание ЦАП 7,5...10В, (2,5В соответственно допустимое падение напряжения на проводах), тогда максимально допустимое напряжение 30В - 10В=20В, далее по закону Ома 20В/0,02А=1000 Ом (бьется с допустимыми по паспорту 30В и 1кОМ).
    Соответственно минимальное значение питания в 12В приведены для классического сопротивления 100 Ом (12В-10В=2В, далее 2В/0,02А=100 Ом).

    Теперь вопрос прав я или нет? И нужно ли ставить ограничивающее сопротивление, в моем случае для управляемого устройства с внутренним сопротивлением 270 Ом и питанием 24В?

  2. #2

    По умолчанию

    Проще всего посчитать по минимуму, 500-270= 230 Ом, сопротивление R огр.
    Увеличение только при проверке и измерении тока Онлайн.
    Многие его не ставят, хотя он ограничивает рассеиваемую мощность на АЦП, а от КЗ всё равно не защитит.
    Обычно стандарт R огр = 430 Ом, но и R нагрузки обычно 50-100 Ом.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 31.10.2025 в 16:10.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо. Решил проблему обратившись в техподдержку. Сказали что конкретно мне в этом случае ничего ставить не надо...

Похожие темы

  1. МУ110-224.8И расчет Uп и Rогр
    от AllXXX в разделе Мх110
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.08.2022, 13:10
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.03.2019, 14:19
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.09.2018, 04:30
  4. Задатчик с выходом 4-20мА
    от Kenai в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.07.2011, 22:10
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.12.2010, 20:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •