    Доброго времени суток! Помогите новичку. МУ110-8и не отвечает на сигналы ПЛК, связь по RS-485 есть (лампочка моргает), что я делаю не так или может модуль бракованный?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 1.jpg (223.5 Кб, Просмотров: 18)
    • Тип файла: jpg 2.jpg (202.1 Кб, Просмотров: 15)
    Последний раз редактировалось Vitek; 16.07.2025 в 06:21.

  2. #2

    По умолчанию

    Адрес у модуля 17?

  3. #3

    По умолчанию

    Да, связь по rs есть.

  4. #4

    По умолчанию

    И сколько вы записываете по 0 адресу ? и что получаете на выходе? Нагрузка есть на выходе?

  5. #5

    По умолчанию

    От 0 до 1000, на выходе ничего, даже лампочка выхода не моргает, подключен пропорциональный клапан с интегрированной электроникой f1, нагрузки на выходе нет
    Последний раз редактировалось Vitek; 16.07.2025 в 17:32.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vitek Посмотреть сообщение
    От 0 до 1000, на выходе ничего, даже лампочка выхода не моргает, подключен пропорциональный клапан с интегрированной электроникой f1, нагрузки на выходе нет
    Добрый день.

    Приложите, пожалуйста, схему, как подключили клапан к выходу модуля.
    Инженер по продукту ПЛК

    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Пинэко-Скворцов Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Приложите, пожалуйста, схему, как подключили клапан к выходу модуля.
    3.jpg
    Схемы как таковой нету, подключал напрямую с AO1A и AO1B к разъёмам коннектора.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vitek Посмотреть сообщение
    3.jpg
    Схемы как таковой нету, подключал напрямую с AO1A и AO1B к разъёмам коннектора.
    На клапан же нашли схему - на модуль тоже есть:
    изображение_2025-07-17_132538777.png
    Где у вас питание токовой петли?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    На клапан же нашли схему - на модуль тоже есть:
    изображение_2025-07-17_132538777.png
    Где у вас питание токовой петли?
    Питания нет, сегодня попробую, первый раз с этим столкнулся. Я так понимаю от блока питания параллельно подключить +/- 24В к выходам АО1А и АО1В, резисторы нужны, как по схеме, или необязательно?

  10. #10

    По умолчанию

    Я так понимаю от блока питания параллельно подключить +/- 24В к выходам АО1А и АО1В, резисторы нужны, как по схеме, или необязательно?
    закон ома было бы неплохо вспомнить, если учили когда-нибудь, если не учили, то есть возможность улучшить свои компетенции
    чему там ток равен?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК110-60 + МВ110-32ДН+МУ110-16Р+МУ110-8И Проблема Modbus RTU
    от Diesel_spb в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.05.2021, 10:00
  2. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 19.06.2017, 07:29
  3. ПЛК110 + МУ110-8И
    от PotokU в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.02.2017, 22:26
  4. ПЛК110-30 и МУ110-6У
    от sashakim в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.08.2015, 09:25
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.06.2013, 22:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •