Показано с 1 по 3 из 3

Тема: После перезагрузки ПЛК210-12-CS не стартует Web-Визуализация

  1. #1

    Question После перезагрузки ПЛК210-12-CS не стартует Web-Визуализация

    Добрый
    После перезапуска по питанию контроллера ПЛК210-12-CS иногда, в половине случаев, не стартует Web-Визуализация
    Во всех веб-браузерах на панелях, ПК, стиках и т.д. постоянно крутится красный кружок, но визуализация всё равно не появляется

    При этом контроллер стартует, это видно, ПО в нём работает, опросы модулей идут. Пинги идут. Могу зайти ему на Web-морду.
    К слову, внутри Web-морды, на вкладке "ПЛК---Веб визуализация" тоже красный кружок
    Внутри Codesys 3.5 на мнемосхему перейти могу, там она актуальная

    Перезагрузка через Web-морду не помогает. После ещё одного перезапуска по питанию всё чинится
    Последний раз редактировалось aaaSashaMGGU; 11.04.2025 в 11:37.

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,223

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aaaSashaMGGU Посмотреть сообщение
    Добрый
    После перезапуска по питанию контроллера ПЛК210-12-CS иногда, в половине случаев, не стартует Web-Визуализация
    Во всех веб-браузерах на панелях, ПК, стиках и т.д. постоянно крутится красный кружок, но визуализация всё равно не появляется

    При этом контроллер стартует, это видно, ПО в нём работает, опросы модулей идут. Пинги идут. Могу зайти ему на Web-морду.
    К слову, внутри Web-морды, на вкладке "ПЛК---Веб визуализация" тоже красный кружок

    Перезагрузка через Web-морду не помогает. После ещё одного перезапуска по питанию всё чинится
    Добрый день.
    Отправьте, пожалуйста, эту информацию на support@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Отправьте, пожалуйста, эту информацию на support@owen.ru
    ----------------------------------------------
    Сделано

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.05.2023, 19:59
  2. Не стандартное сообщение после перезагрузки СПК
    от alekstani в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.04.2023, 11:06
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.12.2022, 10:38
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.10.2022, 16:39
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.07.2022, 10:49

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •