Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Сравнение различных связок оборудования.

  1. #1

    По умолчанию Сравнение различных связок оборудования.

    Здравствуйте.
    Есть идея увязать между собой два конвейера: конв. А и конв Б. На каждом конв. по месту стоит панель и плк. С каждой панели должны управлять оба конв., т.е. с панели конв. А управляется ПЛК конв. А и ков Б. И наоборот.
    Вижу два варианта:
    Вариант 1. Установка на каждый конв. связки: ПЛК210+ВП110. Но снабженцы говорят, что сейчас у Овен проблема с поставками этих панелей. По этому есть вариант 2.
    Вариант 2. Установка на каждый конв. связки ПЛК210+СП310Р.
    С моей точки зрения вар. 1 проще в реализации. Если не принимать во внимание возможные проблемы с поставкой ВП110, то возникают вопросы:
    1. если сравнивать варианты, какой вариант более жизнеспособен и надежен?
    2. Кто использует связку ПЛК210 и ВП110? У Вас наблюдается задержки в реакции на нажатие кнопок на ВП110? У меня есть связка СПК110 и ВП110, так вот панель через раз отрабатывает нажатия. Уже и кнопки большие, но тыкаеш-тыкаеш и срабатывает через раз.
    3. Т.к. предусмотрены работа конвейеров и каскадом, и по отдельности, то наличие на каждом конв. своего комплекта предпочтительнее. Может кто то видит связку оборудования иначе?
    4. Нашел аналоги ВП110 от Wintek. У кого есть опыт работы с веб панелями Wintek? Как они дружат с ПЛК210? Какие подводные камни?

  2. #2

    По умолчанию

    Заменяли ВП на Weintek из-за отсутствия поставок, работает нормально. Панель только запускается быстрее, чем ПЛК, поэтому браузер при запуске выдаст ошибку подключения, нужно просто придумать, как запустить браузер после старта ПЛК.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,075

    По умолчанию

    любая панель на Linux + RapidScada. Запуск браузера в киоске.
    Sergey361 задержки на запуск нет в панели?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey361 Посмотреть сообщение
    Заменяли ВП на Weintek из-за отсутствия поставок, работает нормально. Панель только запускается быстрее, чем ПЛК, поэтому браузер при запуске выдаст ошибку подключения, нужно просто придумать, как запустить браузер после старта ПЛК.
    Какая модель панели использовалась?

  5. #5

    По умолчанию

    Насчет задержки не знаю, мне кажется, что нет.
    cMT3102X.
    Нужно или вручную браузер обновить или придумать обходной путь какой-то.
    Последний раз редактировалось Sergey361; 13.03.2025 в 10:05.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,075

    По умолчанию

    Sergey361 если она на Linux, просто узкозаточенный и есть доступ по SSH например, можно попробовать затормозить средствами ОС. Но есть ли доступ по SSH к ней ?

  7. #7

    По умолчанию

    Скорее всего Linux. Да, возможно, можно будет притормозить запуск. Если покопаться, так может и системными регистрами можно будет сделать что-то. У нас просто времени не было разбираться, прождали ВП, а в последний момент взяли Weintek. Там просто в проекте браузер на главном экране поставили и адрес по умолчанию на ПЛК210. В принципе работоспособно все, только после запуска ПЛК нужно нажать кнопку обновить в браузере. Но скоро должна ещё одна такая панель прийти, там попробую что-то сделать.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,075

    По умолчанию

    Sergey361 я посмотрел даташиты на панель, и доку. Не нашел там возможности. Скорее всего надо запрашивать производителя по доступам с описанием проблемы. Либо дадут, либо придумают как решить.
    Ну и если дадут доступ к ядру, надо понимание принципов загрузки. rc, systemd или что там?

  9. #9

    По умолчанию

    melky Спасибо за подсказку, как придет панель, будем разбираться. Ещё думал, включение панели можно сделать через выход ПЛК.

Похожие темы

  1. сравнение массивов
    от Seyran в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.05.2020, 08:24
  2. ФБ Сравнение строк
    от S.A.D. в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.08.2012, 14:18
  3. Сравнение различных ПЛК
    от Nick.Rodionov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.10.2011, 20:15
  4. сравнение в Ld
    от Alr в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 18:54
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.12.2008, 17:20

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •