Добрый день,
Пытаюсь занести контроллер по ТМ в Scada через Excel файл, контроллер в УСПД используется без EnLogic, так как новые УСПД работают уже самостоятельно в МЭК-104
При попытке внести контроллер, SCADA не понимает адреса больше 65535, но УСПД работает по стандартам МЭК-104 и имеют адреса IOA намного больше поддерживающего значения SCADой (пример Ток фазы А Ia-212999)
И при попытки просто подключиться к контроллеру пишет ошибку "Буфер порта не содержит данных. Возможно контроллер не подключен, указан его неверный адрес, либо выбрана неверная скорость обмена с контроллером (202) (0) Опрос не будет запущен"
Раньше помню был эмулятор EnLogic который помогал решить данный вопрос. Где его сейчас взять ? Или как решить такой вопрос.
Кстати при открытии программы IEC60870Master и при попытки подключиться к тому контроллеру который не отвечает в SCADA все прекрасно считывает и видит все адреса IOA