Показано с 1 по 3 из 3

Тема: ТРМ1032М 01....К

  1. #1

    По умолчанию ТРМ1032М 01....К

    Добрый день. Подключен по схеме представленной в документации. Настройки по умолчанию. Выход канала ГВС подключен через реле к клапану двух ходовому. Уставка 65, термометр канала показывает 65, Клапан начинает закрываться, открываться (колебания). Открывает больше чем закрывает. Температура начинает повышаться достигает 75, отключаем контроллер. Ставим "Зона нечувствительности от уставки" 8 ... 10. перестает раскачиваться.

  2. #2

    По умолчанию

    Логично. С большой зоной нечувствительности нет реакции на отклонения внутри этой зоны. А вопрос в чем ?
    Если вопрос в том, почему контроллер выходит в колебательный режим, то вероятно требуется всё таки выполнить настройку. За реакцию на отклонение в первую очередь отвечает пропорциональная составляющая, т.е. Кп. В 1032М есть вариант воспользоваться автонастройкой. Кроме того, должно быть корректно установлено полное время хода привода клапана и минимальное. Зону нечувствительности следует ограничить в разумных пределах, обычно 1-2К, чем меньше движения, тем дольше живет уплотнение клапана.
    Система ГВС в целом динамическая и многое зависит типа схемы, наличия и скорости циркуляции, состояния ПТО, текущей нагрузки, типа и места установки датчика, тепловой инерции датчика.
    И на 1032М выходило довольно много обновлений ПО, следует проверить, что оно актуальное.
    Последний раз редактировалось Caelus; 17.01.2025 в 17:38.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо Gaelus. Датчик стоит в трех метрах от смешения. Хочется чтобы клапан не реагировал когда температура уставки совпадает с текущей температурой. Время хода выставлено, минимальное уменьшалось увеличивалось без результата. Версия ПО последняя.

Похожие темы

  1. Вопрос по настройке ТРМ1032М
    от Sergeewich в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 24.10.2025, 10:07
  2. ТРМ1032М и управление насосами
    от Карбофос в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.08.2024, 09:26
  3. Owen OPC Server + ТРМ1032М-01.10.Р
    от fedj22 в разделе OPC Серверы
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.04.2024, 20:17
  4. ТРМ1032М
    от artem_makarov_1910@bk.ru в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.12.2023, 09:05
  5. ТРМ1032М
    от artem_makarov_1910@bk.ru в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.04.2023, 09:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •