Показано с 1 по 10 из 11

Тема: ModbusGenericSerialSlave не запущено (МВ110-224.16Д)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию ModbusGenericSerialSlave не запущено (МВ110-224.16Д)

    Добрый день. Прошу подсказать что сделать со следующей ситуацией.
    СПК110[М01]+МВ110-224.16Д+МУ110-224.16Р+МВ110-24.8АС.
    Протокол Modbus RTU, адреса модулей: 16, 17, 18 соответственно.
    При включении и запуске все весело мигают зелёными огоньками RS-485.
    При подключении Codesys 3.5 модуль МВ110-224.16Д выдаёт ошибку, находится в состоянии "ModbusGenericSerialSlave не запущено", "MX110_Driver работает".
    Скрин прилагаю.
    Снимок.PNG
    Там ещё имеются некоторые сообщения по безопасности, связанные с устаревшими сертификатами, и два косяка по библиотекам, не знаю, может ли это влиять на поведение модуля (скрин тоже прилагаю).
    Снимок1.PNG
    Спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mf_ Посмотреть сообщение
    Добрый день. Прошу подсказать что сделать со следующей ситуацией.
    СПК110[М01]+МВ110-224.16Д+МУ110-224.16Р+МВ110-24.8АС.
    Протокол Modbus RTU, адреса модулей: 16, 17, 18 соответственно.
    При включении и запуске все весело мигают зелёными огоньками RS-485.
    При подключении Codesys 3.5 модуль МВ110-224.16Д выдаёт ошибку, находится в состоянии "ModbusGenericSerialSlave не запущено", "MX110_Driver работает".
    Спасибо.
    Модули из шаблонов? Проверьте их версии, должны соответствовать версии CDS.
    Возможно у вас модуль старой версии, проверьте в инфо, если надо обновите. В соответствии входов надо поставить настройку Включено 2 (всегда в цикле шины)
    На устаревшие сертификаты не обращайте внимания. А биб-ки надо добавить.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.08.2024 в 09:42.

  3. #3

    По умолчанию

    Модули из шаблонов, версии самые последние, которые доступны для выбора 3.5.11.5
    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Проверьте их версии, должны соответствовать версии CDS.
    CDS это что?

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    В соответствии входов надо поставить настройку Включено 2 (всегда в цикле шины)
    А это где? На нашёл такой настройки.
    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    А биб-ки надо добавить.
    В owentargets-3.5.17.31 доступна библиотека OweTypes только версии 3.5.17.1, а от меня требуют 3.5.17.2, которую я не знаю где взять.
    Спасибо.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mf_ Посмотреть сообщение
    Модули из шаблонов, версии самые последние, которые доступны для выбора 3.5.11.5
    В owentargets-3.5.17.31 доступна библиотека OweTypes только версии 3.5.17.1, а от меня требуют 3.5.17.2, которую я не знаю где взять.
    Спасибо.

    CDS это Codesys. Шаблоны вроде последняя версия 3.5.11.11
    Библиотеку можно заменить на версию 3.5.17.1 в плейсхолдере, в менеджере биб-к. И проверить версии всех блоков и самого ПЛК.
    После очистить всё, компилировать всё.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.08.2024 в 10:26.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    И проверить версии всех блоков и самого ПЛК.
    Вот это помогло. Версия самого ПЛК была не М01. Спасибо!

  6. #6

    По умолчанию

    Добрый день! Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? Попытка забрать данные по modbus tcp от плк 110(slave) в плк 210(master) заканчивается ошибкой "Шина не запущена". Программой arOPC забираю данные корректно
    Изображения Изображения

  7. #7
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,596

    По умолчанию

    Проблему решили при удаленном подключении.

    1. В настройках опроса в ПЛК210 требовалось указать Unit ID = 1 (именно такой по умолчанию используется в слэйве ПЛК110).
    2. Таймаут сокета увеличили до 1000 мс - из-за каких-то особенностей (видимо, особенностей локальной сети) установка TCP-соединения занимала больше времени, чем обычно, и стандартных 10 мс не хватало.

Похожие темы

  1. Ошибка «ModbusGenericSerialSlave не запущено» модуль МУ110-224-8И
    от Сергей Потапенко в разделе Мх110
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.09.2022, 15:45
  2. Ответов: 106
    Последнее сообщение: 12.02.2021, 06:20
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2015, 17:19
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2015, 17:19
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.03.2015, 01:00

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •