Доброго дня коллеги может уже кто сталкивался подскажите куда копать. После обновления МУ210-402 до версии g1.2.0 и пакета до версии 3.5.11.11 постоянно сыплется "ILLEGAL_DATA_ADDRESS"
Версия CodeSys 3.5.17, Таргет 3.5.16.30
Заранее всем благодарен.
Доброго дня коллеги может уже кто сталкивался подскажите куда копать. После обновления МУ210-402 до версии g1.2.0 и пакета до версии 3.5.11.11 постоянно сыплется "ILLEGAL_DATA_ADDRESS"
Версия CodeSys 3.5.17, Таргет 3.5.16.30
Заранее всем благодарен.
Добрый день.
Данная ошибка исправлена в прошивке модуля g.1.2.1.
https://owen.ru/documentation/1916
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Как то я пропустил что уже вышло следующие обновление. Огромное человеческое спасибо !!!
Дополню.
1. По воздуху не обновилось
2. по USB через конфигуратор тоже
3. через сервисное ПО не находит модуль.
4. но если в сервисном нажать далее "не возможно связаться по протоколу "ОВЕН"" то прошивается.
в общем все получилось.
Последний раз редактировалось nikontech; 14.05.2024 в 00:19.