Тема: Запись заданий для ПЧВ с ПЛК210

  1. #1

    По умолчанию Запись заданий для ПЧВ с ПЛК210

    Добрый день! Подскажите есть ли возможность производить запись задания частоты для ПЧ постоянно , а не по триггерной переменной.? ПЛК210-й, ПЧВ1 подключен по RS485. Добавлен через шаблон устройств.
    Сейчас на переменную подаю сигнал с генератора импульсов и таким способом сделал запись условно "постоянной".

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ARTAL Посмотреть сообщение
    Добрый день! Подскажите есть ли возможность производить запись задания частоты для ПЧ постоянно , а не по триггерной переменной.? ПЛК210-й, ПЧВ1 подключен по RS485. Добавлен через шаблон устройств.
    Сейчас на переменную подаю сигнал с генератора импульсов и таким способом сделал запись условно "постоянной".
    Добрый день.
    На уровне шаблона возможен только ваш вариант.
    Но вы можете настроить опрос ПЧВ через стандартный компонент Modbus Slave Com Port, и в нем использовать циклическую запись.