Последний раз редактировалось kondor3000; 20.11.2023 в 19:51.
Понял с спасибо.Не подскажите по макросу.Читал информацию по этому блоку SCALE .И не до конца понял как он работает.Я правильно понимаю что нам нужно отмасштабировать аналоговый вход допустим.Допустим у меня есть датчик -125 125 Па токовый сигнал 4-20 ма.Получается при нуле 12ма.Значить я масштабирую аналоговый вход пр 200. Далее беру этот макрос SCALE на вход IN подаю сигнал с аналогового входа.Прописываю уст MAX_IN 125 MIN_IN -125 а на вход MAX_Q подаю 1 а на MIN_Q 0 и выход блока Q подаю на аналоговый выход, этот выход будет мне масштабировать значения аналогового датчика в токовый сигнал 4-20 ма на выходе но там будет допустим на выходе блока Q =0,5, 0,25 и так далее а выход будет уже 4-20ма так я понимаю работу данного макроса?
Правильно понимаете, но зачем спрашивать то что можно посмотреть в симуляторе?!
И, например, если Вам нужно обратная зависимость, достаточно поменять значения(1 и 0) для выходного диапазона местами!
И, макрос с ограничением входного диапазона!
И, в менеджере компонентов должно быть описание его работы!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.11.2023 в 21:57.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Я в симуляторе смотрел как он работает, но не понял для чего и как его использовать.Так как на выходе блока выходной переменной он мне выдавал полноценный сигнал от 4-20ма.Поэтому и подумал зачем он нужен.Извините за глупый вопрос а как считать значение которые получили на выходе аналоговом допустим 0,5 или 0,1 как перевести их в мА?Screenshot_1944444.jpg