Показано с 1 по 9 из 9

Тема: ПР205. Отрицательная уставка

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2020
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    158

    По умолчанию ПР205. Отрицательная уставка

    Добрый день!
    Необходимо управлять включением вакуумного насоса, через датчик с выходом 1-5В (-1..1 бар), датчик завел в ПР205 и спрограммировал, вопрос остается как мне задать уставку в отрицательном значении. Использую макрос "Двухпозиционный регулятор" вывел переменную на экран с возможностью регулировки и дальше нуля дело не идет, данные с датчика вакуума получаю в отрицательном значении.

  2. #2

    По умолчанию

    Ну как вариант прибавь к получаемому значению константу, если не сможешь отрицательное задание получить

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,170

    По умолчанию

    А здесь ничего снизу не ограничивает?
    Безымянный.png

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2020
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    А здесь ничего снизу не ограничивает?
    Безымянный.png
    Нет, именно так и стоит

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DKE Посмотреть сообщение
    Нет, именно так и стоит
    Переменная вещественного типа?

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2020
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Переменная вещественного типа?
    Переменная с плавающей запятой
    set_vacu1.JPG

    Уже минимум и максимум попробовал переписать
    set_vacu2.JPG
    Последний раз редактировалось DKE; 16.11.2023 в 07:43.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DKE Посмотреть сообщение
    Переменная с плавающей запятой
    set_vacu1.JPG

    Уже минимум и максимум попробовал переписать
    set_vacu2.JPG
    Здравствуйте, не могли бы Вы выслать Ваш проект на почту support@owen.ru, для детального разбора проекта и решения проблемы.
    Старший инженер группы технической поддержки

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2020
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    set_vacu3.JPG
    Сделал через костыль. Ввожу в положительном значении, а в макрос через деление на ноль с плавающей запятой уже идет отрицательная уставка, на главный экран вывожу текущую отрицательную уставку, и в макросе использую выход холодильник.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2020
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Тимур Назарбоев Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, не могли бы Вы выслать Ваш проект на почту support@owen.ru, для детального разбора проекта и решения проблемы.
    Добрый день. Выслал предыдущий проект, без костыля.

Похожие темы

  1. Ответов: 107
    Последнее сообщение: 07.02.2022, 11:56
  2. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 23.11.2011, 23:08
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.11.2011, 17:59
  4. отрицательная уставка в трм-251
    от Танец Ветра в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 12:14
  5. трм251-щ1.ррр(отрицательная температура)
    от Vladas Luk в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.05.2010, 01:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения