На ПР200 с переменными было в все Ок, а вот у ПР205 с переменными экрана одни проблемы, в них записать нельзя нормально, а при попытке записать начинаются глюки и перезагруз ПЛК
Все проекты сейчас переделываю на работу через сетевые переменные, там где с экрана ввод есть, похоже это единственный вариант
Но разработчикам нужно разбираться с проблемами которые как раз связаны с переменными экрана как можно скорее
У нас у заказчиков уже негатив идет на ПР205, ведь им не объяснишь что это временные глюки и т.п. и мы в заложниках этой ситуации оказались
Проблема решаема, через первичную инициализацию экранных переменных. Пример вот тут: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38820
Можно создать как два набора переменных, так и использовать константы.
Не решаема эта проблема, проблема уже не в инициализации а в сбоях в работе ПЛК, он перезагружается периодически если в программе сделана запись в те переменные экрана для которых нет запрета на изменение, т.е. доступен ввод значений с этого экрана.
Инициализацию мы сделали примерно так же как вы по ссылке указали, еще задолго до обсуждения этой темы
Мы уже все переменные которые с экрана привязали к сетевым и через них передаем в программу, так как это чревато перезагрузками и зависанием ПЛК, проблема глубже, и мы ждем когда разработчик разберется в чем дело
У нас виснут ПР205 на рабочих объектах, нас скоро заказчик на счетчик поставит за проблемы которые возникают из за висяков ПР205
После перезагрузки они работают от 3-х до 5-ти суток!
Это пипец полный
Последний раз редактировалось zakhar81; 05.01.2024 в 08:10.