Цитата Сообщение от LOM Посмотреть сообщение
Так обратной связью в данном случае является температура на общем коллекторе. Если котёл/ступень запустились, то температура начнёт расти, накопление замедляется. На время подключения котла (продувка, розжиг) сделаю паузу, на подключение второй ступени - нет.
Если команда на запуск котла не отработана, то лучше узнать об этом сразу, а не ждать когда температура упадет дальше.

Цитата Сообщение от LOM Посмотреть сообщение
Разве его тактовая частота не будет зависеть от времени цикла?
По идее, у BLINK, например - не должна. Вообще можно использовать переменную "Секунды" часов реального времени, чтобы получить секундные импульсы.

Цитата Сообщение от LOM Посмотреть сообщение
В таком случае будут моменты, когда несколько котлов работают на 1 ступени? То есть в начале по порядку с первого запускаем котлы на 1 ступени, затем смотрим, если мало, то начинаем переводить на 2ю ступень так же начиная с 1 котла? У меня 2х ступенчатые горелки. Почему то мне кажется что это не очень правильно. Хотя данный вопрос оставлю открытым.
Ну тут разные можно стратегии придумать