Может ли ПР200 читать регистры и управлять модулем?
https://mcustore.ru/store/ispolnitel...-rs485-modbus/
Может ли ПР200 читать регистры и управлять модулем?
https://mcustore.ru/store/ispolnitel...-rs485-modbus/
Как написать регистр например включить реле 2?
Создайте проект, сделайте как сможете и выкладывайте, в расширенных настройках добавить файл. Ошибки поможем исправить.
Я бы начал с проверки адреса реле Овен ОПС сервером, и попробовал пощёлкать релюшками https://owen.ru/product/new_opc_server
Поставить его можно за 2 минуты, нужен переходник USB-RS485, типа АС-4 или аналогичный.
Последний раз редактировалось kondor3000; 28.04.2023 в 10:55.
Сетевой адрес на модуле 01,
реле не срабатывают.
Через Modbus Poll реле работают
Последний раз редактировалось aefimcev@yandex.ru; 28.04.2023 в 11:08.
Удалил из проекта не нужные регистры и заработало
Создать сетевую переменную типа BOOL с номером бита "1"
В программе записывать в него 1 - ВКЛ, записывать 0 - ВЫКЛ
ЗЫ
Захват-01.png
Только адрес модуля задайте реальный. У меня для примера адрес=1
Последний раз редактировалось petera; 28.04.2023 в 11:02.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Есть ещё какие-нибудь мысли?
Да мысли простые, почти во всех приборах Овен, области памяти битов и регистров наложены друг на друга. Одни и те же биты и регистры можно читать разными функциями.
У китайцев наоборот области памяти разные и читаются разными функциями. Вам очевидно ПР 200 получиться использовать только частично.
Такие же проблемы были и с ПЛК (была такая тема, тоже с китайским модулем), при работе через конфигурацию. Пришлось использовать биб-ки.
Кроме того, в описании прямо написано:
Протокол частично соответствует спецификации Modbus RTU с некоторыми отличиями, то есть, есть отличия от стандарта. И реализовать полный функционал блока, можно только через биб-ки на ПЛК.
Последний раз редактировалось kondor3000; 02.05.2023 в 09:49.