Да мысли простые, почти во всех приборах Овен, области памяти битов и регистров наложены друг на друга. Одни и те же биты и регистры можно читать разными функциями.
У китайцев наоборот области памяти разные и читаются разными функциями. Вам очевидно ПР 200 получиться использовать только частично.
Такие же проблемы были и с ПЛК (была такая тема, тоже с китайским модулем), при работе через конфигурацию. Пришлось использовать биб-ки.
Кроме того, в описании прямо написано:
Протокол частично соответствует спецификации Modbus RTU с некоторыми отличиями, то есть, есть отличия от стандарта. И реализовать полный функционал блока, можно только через биб-ки на ПЛК.
Последний раз редактировалось kondor3000; 02.05.2023 в 09:49.
Он не читает вообще ни какие адреса ни какой функцией. Также и Modbus Poll не может читать, а только управлять реле