Показано с 1 по 10 из 60

Тема: Пуск эл. двигателя 160 кВт - как снизить пусковой ток???

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    13.11.2013
    Адрес
    Вологда
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Если с пускателя не запускается, с ПЧ и подавно не запустится или ПЧ придётся брать киловатт на 320(как минимум)!
    И, я бы в первую очередь вернул родной двигатель, в смысле с 10 полюсами(600 Об/мин), какой изначально стоял, прямо мазохизм какой-то, в смысле работает хуже, запускается хуже, нет упёрлись рогами в ворота и не хотят исправить изначальную ошибку, обязательно надо ещё штук пять ошибок насобирать, в смысле, по всем граблям пройтись, прежде чем её исправить?!
    Ага. Токи короткого замыкания лучше изучать в теории и не ждать пока силовой трансформатор превратится в маленькое Солнце
    Последний раз редактировалось Mike_K; 11.05.2023 в 00:46.

Похожие темы

  1. Что такое пусковой ток в Руководстве по эксплуатации ПЛК150 ???
    от программист_с_паяльником в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.03.2023, 07:45
  2. Снизить обороты вентилятора
    от Яр_ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.03.2021, 21:14
  3. КМС-Ф1 Пусковой ток
    от Виталий Демидов в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.03.2019, 10:50
  4. Пусковой ток в тех. характеристиках ПЛК
    от _Алексей_ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.02.2018, 10:32
  5. помгоите настроить реле на пуск двигателя (ут24)
    от diselkiller в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.08.2014, 16:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •