Зачем такая подпитка нужна ?
В некоторых случаях, при прорыве системы отопления может затапливать дорогостоящее оборудование или имеет место быть утечка небольшого объема, такой вариант может сигнализировать с определенного объема подпитки системы

Логика работы такой подпитки заключается в ограничении времени подпитки и аварийном уровне, при снижении до которого подпитка отключается, с сигналом авария

На «жестких» контроллерах это достаточно просто реализуется с помощью 2ТРМ1 и таймера или реле времени на отключение. 2ТРМ1 задает два уровня, первый это уровень поддержания давления (со своими параметрами, гистерезис и прочее) по выходному сигналу начинается отсчет времени до блокировки подпитки (обычно на практике примерно 10 минут или определенный объем за время , например 200л), если за это время сигнал не снимается, то можно выдать сигнал предупреждения. Настраивается объем подпитки с учетом что система герметична.

Второй выход 2ТРМ1 используется уже для аварийного уровня, т.*е. Если давление в системе упало настолько что даже подпитаться не успели, прекращаем подпитку и выдаем сигнал авария.

На чисто реле для реализации потребуется соответственно два реле давления и одно реле времени.

Ну а на свободно программируемых контроллера все решается намного проще в коде программы.

Недостатки:
1. при заполнении системы или выпуске воздуха систему приходится блокировать и только после выполнении работ включать в работу
2. требуется использование электромеханических исполнительных устройств (электромагнитный клапан или двухточечного управления)