Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
Плк сравнивает расходы, при превышении порогового значения разности мгновенно отсекает контур от городской теплосети и останавливает насосы. Сигнал аварии передаётся на пост охраны.
Один недостаток, за время отопительного сезона приходится пару раз промывать расходомеры. Но тут ничего не поделать, отопление от городской теплосети, на качество теплоносителя повлиять нельзя. Если бы мы делали отопление, сделали бы независимую систему с теплообменниками и систему водоочистки, но...
У расходомеров допустимая погрешность 4% для учета. То есть утечки по факту нет, а насосы у вас встали по разности показаний расходомеров.
Вот по этой причине и интересно стало, зачем вы боретесь с протечками методом контроля объема теплоносителя.
И да, про какую вы подпитку говорите если у вас зависимая (без теплообменников) система отопления?
На качество теплоносителя повлиять можно - настройте режимы так, чтобы заработал грязевик на входе и все будет прекрасно.