Соединительные провода для термопар не из меди сделаны и их удельное сопротивление достаточно большое. Если у автора темы крайний измеритель будет находиться на большом расстоянии от термопары, то погрешность измерения на нем может получится большой.
Например, 1 м хромелевого провода сечением 0,5 мм кв имеет сопротивление порядка 3,5 Ом. Получается что крайний измеритель может быть удален от термопары на расстояние не более 100/(3,5*2) = 14 м.