Показано с 1 по 10 из 17

Тема: Эмуляция ПЛК200 в CodeSys3.5

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #14
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,229

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serg52 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, Евгений!
    Новая проблемка: Простенький проект скомпилирован, эмуляция, соединение. Включен стенд на панели визуализации, сигнал от датчика (Dat1) дошёл до FB R_TRIG и остановился, не проходит дальше, только по шагам. Почему?Нет срабатывания.png
    Добрый день.
    На выходе R_TRIG генерируется единичный импульс (т.е. импульс длиной в цикл задачи) - глазами его просто невозможно увидеть.
    Заведите выход R_TRIG на счетчик CTU, например - тогда по увеличению значения счетчика вы "увидите", что триггер сработал.