Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Ошибки чтения по modbus rs485

  1. #1

    По умолчанию Ошибки чтения по modbus rs485

    К СПК 110 по rs485 подключёны 3 частотника danfoss vlt через конфигуратор и пр102
    С периодически с ошибками не запущено красный треугольник опрашивается 1 частотник меняю в иерархии устройства местами частотник начинает опрашивается но другой частотник теперь опрашивается с той же ошибкой.

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день.

    С периодически с ошибками
    Я правильно понял - из трех частотников один всегда опрашивается без проблем, а остальные два - с ошибками?
    С ПР102 ошибки возникают?
    Какова периодичность ошибок?
    Какую версию CODESYS вы используете?
    Выложите ваш проект.

  3. #3

    По умолчанию

    Два без проблем один с ошибками причём при изменение последовательности в иерархии устройств перестаёт опрашивается другой а этот опрашивается без ошибок . Я уже и адреса поменял та же картина версия codesys 3.5 sp16 path3
    С пр ошибок нет. И вот сейчас отключил питание ПР и все частотник и нормально опрашивается без ошибок как только питание включаешь опять то же самое.

  4. #4

  5. #5

    По умолчанию

    Возможно, это дефект данной конкретной модели частотников.
    Вот здесь описана ситуация, очень похожая на вашу (только вместо ПР - модули ввода-вывода):
    https://asutpforum.ru/viewtopic.php?t=15595

    Если поменять очередность опроса частотников, то картина повторяется (перестает отвечать тот, который был вторым, а стал первым)
    Повторюсь, что если мастер опрашивает только частотники (все другие устройства остаются подключенными к сети), то никаких проблем нет. Т.е. похоже, что ошибка программная и кроется в прошивке частотников.

    ...

    Если в программе мастера убрать все запросы к устройствам 21, 22 и 23 (модули в/в), то обмен с частотниками идет без ошибок и Bus Error Count в частотниках равен нулю.
    У СПК три интерфейса RS-485 - если так что можете перевесить ПР на другой порт, и это должно решить проблему.

  6. #6

  7. #7

    По умолчанию

    Пароль 150633

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kipiamail Посмотреть сообщение
    Пароль 150633
    Из проекта видно, что частотники подключены через конвертер RS-232/RS-485 и были манипуляции с настройками задач.
    Я предлагаю создать новый пустой проект и добавить в него только опрос этих четырех устройств (3 ПЧВ и ПР) без конвертера - подключите их напрямую к RS-485.
    Если и в этом случае будут возникать ошибки - в CODESYS откройте слэйв, с которым возникают ошибки, и сделайте скриншот вкладки Состояние.

  9. #9

    По умолчанию

    Не стал разбираться времени нет посадил пр на другой порт

Похожие темы

  1. Индикация чтения по Modbus TCP
    от Дмитрий_Екб в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.09.2022, 13:47
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 24.12.2021, 20:58
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.12.2021, 18:20
  4. МВ110-8АС 3 и 4 функции чтения Modbus
    от Vitorgan в разделе Мх110
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.08.2016, 10:28
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.07.2010, 14:33

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •