Тема: Опрос слейвов с разными протоколами

  1. #41

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от light_finder Посмотреть сообщение
    Спасибо, но это не то, что мне надо. Так я бы делал, если бы оба прибора работали по RS-232. Но поскольку у меня есть RS-485, то я хочу использовать его особенности и объединить приборы в одну сеть.
    Настройки портов RS-485 у приборов одинаковые ? Когда запущена на ПК Программа 1, то Программа 2 закрыта и наоборот ? Сетевые адреса у приборов какие установлены ?
    Последний раз редактировалось IVM; 26.10.2022 в 12:30.

  2. #42
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,693

    По умолчанию

    IVM у человека проблема, он понятие не имеет что там с теплосчетчиком.... я бы в первую очередь стал бы прослушкой вторым преобразователем и послушал бы запрос-ответ при двух приборах...
    Ну и проверил бы не собственным ПО посылку и ответ от регистратора, послав команду вручную

  3. #43

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    IVM у человека проблема, он понятие не имеет что там с теплосчетчиком.... я бы в первую очередь стал бы прослушкой вторым преобразователем и послушал бы запрос-ответ при двух приборах...
    Ну и проверил бы не собственным ПО посылку и ответ от регистратора, послав команду вручную
    Он пишет, что по отдельности оба прибора опрашиваются.

  4. #44

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Он пишет, что по отдельности оба прибора опрашиваются.
    Это я неверно написал. Теплосчетчик не опрашивается. Родное ПО пытается считать какое-то количество байт, считывает меньшее количество, и на этом все.

  5. #45

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от light_finder Посмотреть сообщение
    Это я неверно написал. Теплосчетчик не опрашивается. Родное ПО пытается считать какое-то количество байт, считывает меньшее количество, и на этом все.
    Вот те на. Вот и разбирайся с родным ПО теплосчетчика. Программа опроса счетчика импульсов Геркон должна быть закрыта. Я бы посоветовал перезагрузить ПК и запустить ПО теплосчетчика. У меня такое подозрение, что программа опроса счетчика импульсов Геркон не освобождает COM-порт после закрытия. Надо подключить к преобразователю только теплосчетчик и пытаться его опросить родным ПО.
    Последний раз редактировалось IVM; 26.10.2022 в 13:06.

  6. #46

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Вот те на. Вот и разбирайся с родным ПО теплосчетчика. Программа опроса счетчика импульсов Геркон должна быть закрыта. Я бы посоветовал перезагрузить ПК и запустить ПО теплосчетчика. У меня такое подозрение, что программа опроса счетчика импульсов Геркон не освобождает COM-порт после закрытия. Надо подключить к преобразователю только теплосчетчик и пытаться его опросить родным ПО.
    Не надо ничего этого делать. Я же написал, в чем проблема. Подключаю Геркон - опрашивается. Подключаю еще и теплосчетчик (просто подключаю, никакого ПО не запускаю) - Геркон опрашиваться перестает.

  7. #47

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от light_finder Посмотреть сообщение
    Не надо ничего этого делать. Я же написал, в чем проблема. Подключаю Геркон - опрашивается. Подключаю еще и теплосчетчик (просто подключаю, никакого ПО не запускаю) - Геркон опрашиваться перестает.
    Теперь проверьте наличие напряжения между A и B интерфейса.

  8. #48

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от light_finder Посмотреть сообщение
    Не надо ничего этого делать. Я же написал, в чем проблема. Подключаю Геркон - опрашивается. Подключаю еще и теплосчетчик (просто подключаю, никакого ПО не запускаю) - Геркон опрашиваться перестает.
    Твоя первая проблема в том, что родное ПО не опрашивает теплосчетчик. С эти прежде всего разберись.

  9. #49
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,693

    По умолчанию

    Это я неверно написал. Теплосчетчик не опрашивается. Родное ПО пытается считать какое-то количество байт, считывает меньшее количество, и на этом все.
    а тут подробнее - лог в студию в hex варианте желательно. Возможно таймауты и тд не соответствуют.

  10. #50

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    а тут подробнее - лог в студию в hex варианте желательно. Возможно таймауты и тд не соответствуют.
    Какой лог, какие твймауты. Что разработчик этого ПО херню поставляет ?

Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. СП315 и несколько слейвов, как отключить опрос ?
    от In_Da_Cher_A в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.06.2022, 11:08
  2. Подключение устройств с нестандартными протоколами
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 302
    Последнее сообщение: 26.05.2020, 17:39
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.03.2015, 13:16
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 15:03
  5. одна Hmi и несколько плк с разными версиями проекта. как?
    от chenamob в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.03.2010, 08:21

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •