Показано с 1 по 10 из 15

Тема: Точность показаний датчиков

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Трофимов Артем Посмотреть сообщение
    плюс минус 2.5 градуса от измеренной, но это максимальный предел погрешности что при нормальном распределении статистической погрешности будет крайне редким случаем. (выше точно не будет).
    согласно ГОСТ - диапазон всё таки у датчика -200 +850 и поменять его не получится при прямой схеме измерения. (врядли метролог, увидев такой нюанс этому обрадуется).
    p.s. установите нормирующий преобразователь и тогда погрешность приведите к унифицированному сигналу.(правда тут то же самое останется на стороне НП).
    В конфигураторе можно задать диапазон , например 0- 100 градусов, и погрешность будет +/- 0.25 градусов.
    Для диапазона -200- 850, будет +/- 2.5 градуса. Соответственно уменьшая диапазон, уменьшаем погрешность измерения.
    И для ТС Овен Pt100 диапазон по паспорту -50- 250 градусов (погрешность +/- 0.75 гр.) , так что ставить -200- 850 бессмысленно.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.07.2022 в 08:48.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    В конфигураторе можно задать диапазон , например 0- 100 градусов, и погрешность будет +/- 0.25 градусов.
    Для диапазона -200- 850, будет +/- 2.5 градуса. Соответственно уменьшая диапазон, уменьшаем погрешность измерения.
    И для ТС Овен Pt100 диапазон по паспорту -50- 250 градусов (погрешность +/- 0.75 гр.) , так что ставить -200- 850 бессмысленно.
    если Вы про Ain.L и Ain.H , то они распространяются только на унифицированные сигналы тока и напряжения.

Похожие темы

  1. МВ210-101 нет показаний с датчиков
    от Alexml в разделе Мх210
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.09.2021, 10:26
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.04.2020, 09:42
  3. МВ110 8A Точность показаний ТС
    от werg в разделе Мх110
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.12.2018, 13:38
  4. какой ПЛК подойдет для архивации показаний датчиков?
    от Evgeni в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 14:44
  5. Точность часов ПЛК 150.
    от Моисеев Алексей в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 18:28

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •