При включении в приборе 0, это ниже уставки, он и срабатывает. Тут поможет только задержка срабатывания реле ( параметр А1-5) на 1 -3 сек. на время установки
измеренного значения. Не сработает, если уставка выше измеряемого параметра.
Так же может влиять режим работы. Режим Нагрев сразу включается реле, режим Охлаждение - реле включается после прохождения уставки.