  1. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    А почему адрес регистра то 1, а всё понял, скорость 1 регистр.
    Там из логического адреса вычитается единица для получения физического адреса регистра. Логический адрес 400002, физический = 1. Ну и на старом ПЛК корректное получение по этому адресу было.

    3B26sGbDXNo-2.jpg
    Последний раз редактировалось Александр; 16.12.2021 в 09:58.