Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
Добрый день.

Начнем с того, что ТЕРМОПАРЫ вообще нельзя подключить к ПР200. Но допускаю что Вы подразумеваете под ними датчик в виде термометра сопротивления.
Да увидел что у Вас вход сконфигурирован под Pt100.
Насколько я понял в новой версии макрос уже туда зашит получается?
Надо будет сесть поизучать.
Но не забудьте что вход и физически должен быть настроен на сопротивление.
Тогда прямо от входа и добавляете 2 сетевых выходных переменных.
Насколько понял добавил. Ну и соответственно настраиваете МСД на чтение регистров 512 и 514 в формате флоат (с плавающей запятой)
С уважением
Спасибо, становится яснее что делать.