Причём тут TTL, у нас дифсигнал. Токовый.Сообщение от keysansa
Открываем PDF на ADM485 - размах сигнала на выходе +-5В, Чувствительность к сигналу на входе +- 0.2В. Сопротивление входа не менее 12 кОм
Интерфейс токовый, дискретный, при размахе сигнала 5В и терминаторе 120 Ом получаем минимальное сопротивление линии, при котором напряжение упадёт ниже порога детектирования: 3000 Ом, что для провода 0,5мм^2 и пары проводов получается 45 КИЛОМЕТРОВ.
Отсюда простой вывод - на реальных длинах линий (до километра) оммические потери от линии минимум в 45 раз ниже предельных, т.е. несущественны.
Остаётся активные потери от LC линии и частоты сигнала.
Но это другой вопрос, отлично описанный в стандарте 485 по длинам линий от частоты.
P.S. создатели 485 интерфейса идиотами не были и всё посчитали давным давно!
Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый
Ах, да, забыл сообщить настройки RS485 MODBUS:
Скорость: 115200 бит/с;
Размер данных: 8 бит;
Стоп-бит: 1 ;
Контроль четности: нет;
Признак конца кадра: 3,5 char (Modbus spec).
P.S.: Расстояния между индикаторами не более 1 м (все индикаторы находятся в одном устройстве).