Shera_Best тогда возникает вопрос - зачем вам в проекте вообще панель ?
Мастеренко Иван на счет вопроса было понятно, тут должны помочь как раз вы, чтобы ПЕ смогли настроить для чтения двух устройств в облако.
Но проблемы это не решает. Имеем ПР102, панель и ПЕ210. Последний как понимаю может быть ТОЛЬКО МАСТЕРОМ, однако панель если понимаю смысл связки должна уметь работать с ПР102 независимо от наличия или отсутствия связи с облаком. Вот и основной вопрос, почему панель была выбрана с одним интерфейсом ?
Shera_Best совершенно верно, панель должна быть с двумя интерфейсами, одним читать данные ПР102, отображать на экране все необходимое, вторым быть подключена как слейв к ПЕ210, которая будет передавать все данные в облако. Есть связь или нет с облаком панель в связке с ПР102 должна оставаться в работе. Как понимаю сам ПЕ210 не сможет транслировать данные между панелью и ПР, и облако этого не умеет тоже.