Спасибо за советы, проблема решена. На хвост повесил 100Ом по совету rovki и проверил адресацию по совету melky. ОВЕНу привет .
При проверке обнаружилось что при конфигурации блоков в М110 Конфигураторе, последний решил что одного адреса будет достаточно для всех устройств и вместо предполагаемых 2 близнецов в сети оказалось 5!!!!

После корректировки адресов все заработало на ура. Отклик соответствует расчету 2с.

Ранее уже замечалось что М110 Конфигуратор очень своеобразный продукт, но видимо еще не все мы о нем знаем )))