Тема: Управление сплит системой с помощью ПР200

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,723

    По умолчанию

    с ПР200 такое не провернуть НИКОГДА.

    автор. 1 - есть сплиты, к которым можно подключиться при помощи UART переходника, и люди вскрыли протокол обмена (не знаю, относится ли ваш к таким, это темы совершенно других форумов)
    2. чтобы выполнить имитацию вам не поможет ПР, он не умеет работать со сторонними протоколами.

    з.ы. ну а тратить деньги на ПЛК вы не захотите по причине их цены.

    з.з.ы любителям умных домов, если ваш сплит умеет включаться на последний настроенный режим, просто отключайте ему питание и включайте. и не морочьте голову.
    Последний раз редактировалось melky; 11.01.2020 в 14:55.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    с ПР200 такое не провернуть НИКОГДА.

    автор. 1 - есть сплиты, к которым можно подключиться при помощи UART переходника, и люди вскрыли протокол обмена (не знаю, относится ли ваш к таким, это темы совершенно других форумов)
    2. чтобы выполнить имитацию вам не поможет ПР, он не умеет работать со сторонними протоколами.

    з.ы. ну а тратить деньги на ПЛК вы не захотите по причине их цены.

    з.з.ы любителям умных домов, если ваш сплит умеет включаться на последний настроенный режим, просто отключайте ему питание и включайте. и не морочьте голову.
    Благодарствую

    Одно уточнение, я не сломаю сплитку отключением питания подобным образом?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    с ПР200 такое не провернуть НИКОГДА.

    автор. 1 - есть сплиты, к которым можно подключиться при помощи UART переходника, и люди вскрыли протокол обмена (не знаю, относится ли ваш к таким, это темы совершенно других форумов)
    2. чтобы выполнить имитацию вам не поможет ПР, он не умеет работать со сторонними протоколами.

    з.ы. ну а тратить деньги на ПЛК вы не захотите по причине их цены.

    з.з.ы любителям умных домов, если ваш сплит умеет включаться на последний настроенный режим, просто отключайте ему питание и включайте. и не морочьте голову.
    Делал себе такую тему, 10 команд запоминает с родного пульта, фиксированные настройки, так как в каждой команде зашифровано сразу и температура и скорость потока то достаточно 2-3, можно включить перед приходом домой на охлаждение например. Команды можно выбирать по RS-485, дальше дело за логикой на ПР. Но недостаток в отсутствии обратной связи по ИК каналу, нужно косвенно регистрировать по току, температуре что действительно кондиционер включился.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Делал себе такую тему, 10 команд запоминает с родного пульта, фиксированные настройки, так как в каждой команде зашифровано сразу и температура и скорость потока то достаточно 2-3, можно включить перед приходом домой на охлаждение например. Команды можно выбирать по RS-485, дальше дело за логикой на ПР. Но недостаток в отсутствии обратной связи по ИК каналу, нужно косвенно регистрировать по току, температуре что действительно кондиционер включился.
    Вот именно такая штука и имелась в виду. Только пульт не ИК, а проводной. И команд 4 штуки - а именно "обогрев и показания датчика температуры +15 градусов с уставкой в 16 градусов" (типо давай включайся) и обогрев и показания датчика температуры +18 градусов (типо давай выключайся) и 2 абсолютно зеркальные, на охлаждение.

    Какой то эмулятор этого сигнала бывает готовым? Или это больше к радиоэлектронщикам вопрос?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ferdaus102 Посмотреть сообщение
    Вот именно такая штука и имелась в виду. Только пульт не ИК, а проводной. И команд 4 штуки - а именно "обогрев и показания датчика температуры +15 градусов с уставкой в 16 градусов" (типо давай включайся) и обогрев и показания датчика температуры +18 градусов (типо давай выключайся) и 2 абсолютно зеркальные, на охлаждение.

    Какой то эмулятор этого сигнала бывает готовым? Или это больше к радиоэлектронщикам вопрос?
    Готовый, сомневаюсь, проводной это же не дискретные сигналы скорее всего, а протокол, а это уже проблема.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Делал себе такую тему, 10 команд запоминает с родного пульта, фиксированные настройки, так как в каждой команде зашифровано сразу и температура и скорость потока то достаточно 2-3, можно включить перед приходом домой на охлаждение например. Команды можно выбирать по RS-485, дальше дело за логикой на ПР. Но недостаток в отсутствии обратной связи по ИК каналу, нужно косвенно регистрировать по току, температуре что действительно кондиционер включился.
    Подскажите, пожалуйста, что именно использовали в качестве имитатора пульта?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от megadocent Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста, что именно использовали в качестве имитатора пульта?
    Тут https://www.youtube.com/watch?v=uxAzf704oBk делал демонстрацию, правда до RS-485 дело не дошло, ограничился беспроводными каналами.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Похожие темы

  1. Управление системой отопления частного дома
    от Shurik2101 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 06.08.2018, 15:59
  2. Управление ИБП с помощью ПЛК
    от ВладимирВ в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.10.2017, 18:32
  3. Работа автоклава с помощью ПР200
    от Алексей12345 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.07.2017, 12:22
  4. Управление приточной системой
    от Игорь70 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.05.2017, 08:35
  5. Удаленное управление системой управления
    от Виктор_777 в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.04.2016, 08:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •